问这种
气体工作
天花板上面锅炉sooty-is这个坏吗?
我的结合锅炉在一个柜子里,有一个排气门和墙接近天花板。我注意到烟灰在天花板上。这是危险的吗?锅炉安装于2018年2月,房东安全证书可追溯到2019年。谢谢
amelia884
2019 - 06 - 16 - t09:20:30 + 01:00
5个答案MyBuilder天然气工程师
北安普顿•2017年7月31日以来的成员•70年工作,99%积极的反馈
86575年
2019 - 06 - 16 - t10:25:01 + 01:00
你可能想要得到这个检查是安全的,它可以从一个旧锅炉,reminence或年的位于天花板上的灰尘。下一个地主证书由于是什么时候?
回答16日6月2019年
就像
0
巴克斯顿•2019年1月23日以来的成员•9工作,100%积极的反馈
86578年
2019 - 06 - 16 - t11:35:02 + 01:00
油烟在天花板上或周围附近的设备可以是一个信号,表明设备泄漏燃烧的产物。尽快得到这个检查,因为如果出现这样的情况,那么它也可以是致命的。不要忽视这一点。
但还有一个要注意的问题可以从一个旧设备历史但你需要确定。
回答16日6月2019年
就像
0
86580年
2019 - 06 - 16 - t12:20:02 + 01:00
“油烟”的迹象或附近气体设备通常关注的迹象。如果你是一个地主或住在租来的住宿,那么你应该有一个一氧化碳探测器/报警器安装在租房。2015年10月1日以来这一直是法律。有可能染色也刷新当前锅炉的安装和没有清理掉。我建议让锅炉检查由一个合格的工程师,确保你有一个最新的一氧化碳报警器(不色变类型! !他们不叫醒你,如果你睡着了或者潜意识)和清洁天花板上的污渍,看看它重新出现。至关重要的是,你仔细按照制造商的指示安装有限公司报警时。如果不确定天然气工程师为你。
回答16日6月2019年
就像
0
相关问题
- downlighters可以放入天花板而无需把它了/新上限/房间的地板了?这是容易做到吗?
我能这样期望支付工作将在9灯(提供)?谢谢
- 锅炉搬迁现在不工作,谁支付新锅炉吗?
我最近锅炉背诵到隔壁墙的一部分厨房翻新/敲打。该项目是……
- 他有多糟糕Potterton Powermax锅炉吗? ?这是最好的替代吗?
你好我们去年买了一个属性。房子建于2004年,其5床大的分离,19个散热器,3浴室天然气…
- 在锅炉冲厕所每次压力损失。全新的锅炉
气体安全工程师安装新的燃气锅炉和供暖。另一个管道工安装了楼下的厕所。现在,当我冲……