问这种
中央供暖系统
在锅炉冲厕所每次压力损失。全新的锅炉
气体安全工程师安装新的燃气锅炉和供暖。另一个管道工安装了楼下的厕所。现在当我冲马桶锅炉失去压力为零,每天必须填写。即使我不抽水马桶的压力下降,我每天补充。没有泄漏任何地方。水管工并连接到锅炉附近两个管道。什么错了,能做些什么?它是某种形式的一个方法他阀应该安装吗?
感谢大家抽出时间回复,你们中的一些人问如果是热水时刷新= NO。Def连接冷管向锅炉提供冷水,这是厕所水箱& T也冷自来水
热水从锅炉、T提供点击虚荣下沉
有一些简单的修复如阀呢?我不能叫水管工是谁干的工作,他现在在波兰(从额定的人)。另外,扯掉墙砖和灰泥董事会在墙壁和天花板和从浴室上面管道连接。
8回答MyBuilder供暖工程师
最佳答案
奇怪的!因为某些原因供应管道上厕所被连接到加热系统。有人做了非常错误的,应立即调查。
有可能(应该是)一个服务阀对WC供应管道。关闭它,1/4 &用一桶来冲洗厕所的。让某人看看谁做了什么。这都是错误的,2应该是完全独立的。
回答2021年3月17日
多么奇怪,我不知道答案,我所说的锅炉工程师,让他知道这个问题,你可能需要送他一幅2管道水管工连接在一起,你最好和他应该能够建议解决这个问题吗
祝你好运
回答2021年3月17日
Hailsham•2021年3月17日以来的成员•19工作,100%积极的反馈
锅炉安装。Ie或系统组合。
是马桶水箱里的水加热时热吗?
似乎不太可能但是一些工艺可以被连接到加热系统。将第二个水管工回到纠正这个问题呢
回答2021年3月18日
韦林花园城•自2021年3月25日•还没有反馈
水管喂养马桶水箱连接到中央供暖系统,在运行散热器抽水马桶和检查如果冲洗水是温暖的。
检查灌装循环不会给结果双止回阀安装。
回答2021年3月25日
测试你的水客栈水箱石蕊试纸,这将告诉你如果水是含有抑制剂如果离开,也运行系统和抽水马桶如果热id建议你给他回电话。下降的压力一个锅炉,看看厕所填补像电源压力?
回答2021年3月17日
相关问题
- 结合锅炉压力下降每次打开加热
你好!我结合锅炉的压力不断下降几乎每次打开暖气。我们有流血/删除……
- 新锅炉安装基准系统TF3得脸都红了
你好谢谢你的回答可能需要刷新的锅炉。我的观点是,我意识到压力下降是由于泄漏....
- 新锅炉——我可以有一个新的锅炉安装如果有一个小的气体泄漏?
你好,问题——我可以有一个新的锅炉安装是否有“小漏气”,但在允许下降吗?…
- 当加热锅炉失去压力
(即我们的锅炉是不断失去压力。低于1酒吧,通常为零),但通常只有当加热了……