问这种

2022世界杯预选赛

通过灯具泄漏,建造者说我不需要代替光吗?

几周前,上面的平面淹没了我。泄漏是通过排气风扇,和天花板上的灯。现在一切都是干的,灯仍然工作。建造者说他们仍然工作以来他没有来取代它们。这是真的还是我还会有困难吗?

8从MyBuilder电工回答

最佳答案

在未来可能有问题。我不会把这个词关于电气工程的建设者。我将会倾向于叫电工看看和建议。

2019 - 08 - 17 - t17:15:02 + 01:00

回答2019年8月17日

让他们更换。水的破坏会导致问题在时间和腐蚀发生几个月。坚持认为他们正在改变。

2019 - 08 - 17 - t17:15:02 + 01:00

回答2019年8月17日

这一切都取决于灯具的电路提供保护。如果有水损坏配件,但是照明不受30 ma RCD保护,要求大多数新安装这些天,低红外可以掩盖的保护装置。
如果有水进入内部照明线路和线路提供光,绝缘的寿命也会减少。
简单的答案是谁知道——如果你问一个合格的测试安装和注册电工,他们将能够“高阻表”电缆、灯具通过电缆传递500 v,给一个准确的照片是否或不是你将来会有问题。

2019 - 08 - 17 - t17:15:02 + 01:00

回答2019年8月17日

如果他们工作好那么你应该很好,但是如果你不快乐,请电工来看看,看看他们说什么。

他们应该删除每个配件和检查他们的安全性和给你的相关建议。

2019 - 08 - 17 - t17:15:02 + 01:00

回答2019年8月17日

你可以连接腐蚀问题在未来由于接触水。强烈建议更换

2019 - 08 - 17 - t16:55:01 + 01:00

回答2019年8月17日

如果它是我的家,我会坚持他们所取代,一切检查

2019 - 08 - 17 - t18:05:02 + 01:00

回答2019年8月17日

如果没有腐蚀,灯光不短,一旦干燥和工作应该很好,唯一的问题可能是美容的,但是如果它们看起来好没有必要更换。

2019 - 08 - 17 - t18:20:02 + 01:00

回答2019年8月17日

即使是少量的水可以在导电部分留下腐蚀,这迟早会导致高阻故障。如果没有一个导电部分(金属)接触到任何水这不会是一个问题,但如果实际流出的夹具,光线不太可能完全不受影响,我可能取代它成为理所当然的事。说如果一个检查revaeals完全没有水损坏的导电部件也许取代光可能在谨慎,谨慎但很少引起问题。

2019 - 08 - 17 - t18:20:02 + 01:00

回答2019年8月17日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价