问问商人

管道

放射机,温度需要改变吗?

我刚搬进一处房产,并打开了锅炉——楼下所有的散热器都没问题——但卧室里的散热器不开。

我问过以前的主人,他说:”散热器楼上我很确定你正确的设置,我认为发生了什么在楼上散热器恒温器控制旋钮有时坚持特别是系统已经关闭一段时间把楼下恒温25,然后给楼上的散热器旋钮来回,我知道大回卧室可以喜怒无常,所以我刚松开手,然后运行良好的恒温器,只要把它按下去,然后用手拧开,我希望这对你有帮助。”

我相信上面的方法是可行的——但我不希望这个问题继续下去——我想我需要为4个房间安装新的恒温阀。

我有一个辐射器的工作,通过推动销下来的热,敲它在一边,我试图做同样的事情,但辐射器只有在加热器的底部得到温暖。

来自MyBuilder Plumbers的5个答案

最佳答案

如果散热器正在变暖,那么trv正在运行(不一定正确)。
只有拉德底部的热量意味着散热器需要放血才能从顶部排出滞留的空气。
我希望这能有所帮助。

2019 - 09 - 10 - t19:47:58 + 01:00

回答2019年9月10日

我同意上面来自“国内自由流动服务”的答案。
系统中困住的空气通常会上升到最高点(楼上拉德)。这将意味着它们的顶部是冷的或冷的,而散热器的底部是热的。试着先放掉楼上散热器的空气,如果你的锅炉是组合式的,记得之后给系统加满压力(YouTube上有很多视频教你怎么做)。
然而,如果散热器没有任何热量,那么首先检查基本情况,检查锅炉是否打开并工作(你已经确定这是因为楼下的散热器变暖了),并检查所有阀门(散热器两侧)是否打开。如果是,那么可能是TRV卡在关闭位置的问题。我发现最快的松开销子的方法是拿起阀门的塑料头,用锤子轻轻敲一下销子,它应该很快就会弹起来。然后改装塑料头。当它被发送到最高数字时,在阀门上安装TRV头更容易。有时塑料阀头会破裂,阀门只有在阀头关闭时才能工作。在这种情况下,问题是塑料头。
散热器不加热的另一个原因是气闸。听起来不像这里的情况,但无论如何,一种治疗的方法是把所有拉德,让受影响的拉德打开。泵的力量将集中在一个拉德,将推动空气。你通常会听到动静。
希望这能有所帮助。
当所有这些都失败时,打电话给水管工。

2019 - 09 - 10 - t19:48:15 + 01:00

回答2019年9月10日

我也同意上面的两个答案,我唯一能补充的是,如果它是一个加压系统,阀门是好的,值得看看锅炉的压力表,因为系统压力低也是散热器不热的一个因素。

2019 - 10 - 02 - t17:20:02 + 01:00

2019年10月2日回答

把灯管的头取下来,把插销推进去推出去,把灯管放出来,然后检查空气。

2019 - 10 - 09 - t15:50:02 + 01:00

2019年10月9日回答

我同意以上所有关于拆卸TRV头和轻敲销激活阀门的答案。试着放血所有拉德从系统中去除任何空气,这两个将是你最快和最便宜的选择,然而,如果锅炉运行良好,引脚弹出并激活,你已经堵塞了拉德,但仍然没有成功,那么如果它是一个旧系统,那么你的管道和拉德可能会有污泥积聚,导致拉德和锅炉不能充分工作。
通常的迹象是当你流血时没有水流出,你提到的冷斑,可能从水龙头流出浑浊的水。在这种情况下,使用化学物质的电力冲洗将清洁整个加热系统,从锅炉到管道和rad,然后可以重新填充新的抑制剂,电力冲洗可能会很贵,所以给你所在地区的几个水管工打电话,看看他们的价格。

祝你好运。

2019 - 11 - 19 t08:25:02 + 0

2019年11月19日回答

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题