大家好,
我有一个Ferroli Optimax他加18 OV锅炉(仅热)。最近开始有点大声的“爆炸”的声音时,火灾。
有人有想法为什么这可能吗?
这是2.5岁但从来没有服务。虽然最近通过了一项天然气安全检查。

4的答案从MyBuilder天然气工程师

最佳答案

你好!它可以是很多东西导致的问题。我建议你把它检查和由气体工程师提供服务。它可能需要一些调整和良好的清洁,但是可能自己可能是一个危险的东西。最好把它检查。

2019 - 09 - 17 t16:35:03 + 01:00

回答2019年9月17日

你好,这可能是一些气体阀或火花电极火花点火的盒子。建议让气体工程师检查一下作为消除过程需要经历希望这有助于

2019 - 09 - 21 - t16:20:02 + 01:00

回答2019年9月21日

我同意所有其他工程师需要尽快解决它需要检查其他工程师说看起来可能是多个东西但它听起来像一个爆炸性的点火。

2019 - 09 - 25 - t15:50:02 + 01:00

回答2019年9月25日

我的建议是取消任何预设定时器要求立即在锅炉加热和水,要么通过总关闭它在锅炉刺激的电源(电源开关)或取消所有和任何计时器要求锅炉计时器的自我。

为了安全的原因,

锅炉在任何情况下你想要试图点燃/燃烧直到它被服务/维修&委托注册气体安全工程师。

一个最坏情况的场景。

燃烧率可能抵消,因此可能产生致命的水平燃烧(产品)(一氧化碳)。

2019 - 09 - 26 t08:00:03 + 01:00

回答2019年9月26日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价