嗨,所有

我的情况是,我在外墙上有一个烟囱,其中1)胸部伸向房子,2)烟囱被移除,3)楼上客厅和卧室的连接烟道被盖在卧室天花板上(阁楼中所有的烟囱结构都被移除),4)楼上客厅和卧室的建筑商的开口是开放的,烟道没有被堵塞在内部。

我的问题是,我如何在内部堵塞这些烟道,以尽量减少房间里的烟灰气味,以尽量减少热量损失,并防止旧烟道内衬/灰浆碎片从建筑工的开孔中掉出来,当重型火车经过时,在我安装壁炉之前(没有功能,只是为了看起来漂亮)?建筑工人的开口和烟道已经被刷干净了,只高出开口几英寸。我在想,我可以在每个烟道里放一个烟囱气球/板来堵塞它,但这将使烟道无法通风,所以我必须在外墙上为每个烟道放一个空气砖,让它们向外排气,或者不完全堵塞烟道,这样它们就可以在内部排气会更好吗?

来自MyBuilder烟囱和壁炉专家的2个答案

最佳答案

你好,
如果烟囱已经拆除到屋顶以下,没有办法让湿气或湿气从上面进入,那么应该可以在内部盖上所有东西,而不需要空气砖。我会试着先用kingspan类型的绝缘材料填充任何洞,然后把它们盖起来,防止气味和灰尘进入。
希望这能有所帮助,
克里斯蒂安

2019 - 10 - 17 t20:09:16 + 01:00

回答2019年10月17日

我会把碎片板安装在底部,就在火隐窝上方,然后用蛭石沙填充现有的烟囱,以绝缘,这将阻止旧烟道内的任何凝结。

2019 - 10 - 20 - t16:31:12 + 01:00