你好,我想购买一个新电炉。我的旧的盒子里,然后连接到炊具开关32安培保险丝。新炊具说我需要连接到44.6安培保险丝及其电机额定功率为10.7千瓦。炊具有它自己的断路器在消费者单位额定32安培。我的问题是我只需要更换32 amp炊具切换到45 amp还是断路器需要更改到一个更高的amp与布线?

从MyBuilder电工5答案

最佳答案

你好。

这一切都取决于电缆的安装。电缆、炊具开关和断路器需要能够承受44.6安培如果是需求。通常将10平方毫米电缆(取决于运行/分组等),45一个隔离器和45名盾牌。你可能会离开它,但是如果炊具吸引超过32(所以灶上的所有内容都是),那么它将旅行32断路器。无论你做什么,不要改变断路器没有计算电缆和隔离器是否可以45安培。

穆雷

2019 - 10 - 18岁t21:45:03 + 01:00

回答2019年10月18日

是的,你需要改变断路器(保险丝)45。并检查电缆是否适合携带45电流。10平方毫米的电缆将适合45电流负荷对任何参考方法用于架设电缆。如果你有6平方毫米的电缆与参考方法(附在管道热绝缘墙),那么你必须改变取代10平方毫米的电缆。

2019 - 10 - 18岁t22:00:03 + 01:00

回答2019年10月18日

https://www.tlc-direct.co.uk/Book/6.5.2.htm

请参阅链接……给出了一个“公平”的解释对多样性的炊具电路……
它只能计算一次所有的力量评级被…然后什么好活泼的现在将使用电缆的尺寸。联系我如果需要更多细节。
问候,
斯蒂芬。

2019 - 10 - 31 - t08:45:02 + 0

回答2019年10月31日

多样性的因素为国内炊具是这样的:
45 - 10 = 35安培的x 30% = 10.5安培= 10你的= 20.5安培。工作良好,直到圣诞节的早晨,当一切都了!

保障多样性
下面的表通常用于当评估一组电路的负载从一个配电板或铜。注意所使用的总现值后的总电流多样性已经应用——不仅仅是英国的额定值或保险丝

目的电路适用的多样性(国内)指出
照明总电流的66%
暖气和电力总需求的100%到10,+ 50%的剩余部分。空间加热是连接到一个通用电源电路。
烹饪电器总需求的100%到10,+ 30%的剩余部分。进一步增加了5套接字是否安装在炊具。
热水器(即时)100%的第一个设备,第二,100%的和25%的剩余的电器。
热水器(存储)不允许多样性
在地暖不允许多样性
存储允许加热器无多样性
大电路的标准电路电流需求量的100%。+ 40%的需求其他电路。这些都是标准最终电路如附录所述用OSG的8

2019 - 11 - 04 - t16:35:03 + 0

回答2019年11月4日

得到一个电工。太多的变量来考虑一个躺着的人。在购买之前应该准备电动车。准备一个惊喜在金钱方面。

2019 - 11 - 04 - t19:05:02 + 0

回答2019年11月4日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价