去问问商人
管道
煤气组合锅炉拆除散热器
我在家里装修,需要把暖气片拿掉。我仍然需要在散热器关闭的情况下使用整个房子的燃气供暖。
这是一个标准散热器,没有自动恒温阀。我关闭TRV和锁屏蔽阀,然后松开锁屏蔽阀螺母,继续排放散热器。一旦空了,我就把它搬走,一切都好了。
我的燃气锅炉在1.5 bar之前这个工作,和0之后-我预期这。我把锅炉的压力稍稍加到0.5左右(通过打开阀门),然后我快速地看了一眼散热器的管道,注意到锁屏蔽阀一侧在漏水,水不断地滴落。水从锁屏蔽阀外壳(散热器连接的螺纹部分)流出。图像https://i.stack.imgur.com/0oukc.jpg
这是因为我给燃气锅炉加压了吗?
我是否应该在散热器被移走后,用某种方式封死这个防锁阀外壳?
我慌了,又把散热器打开了!所以,我真的不知道该从这里开始:/我的气压现在又为0了,尽管今天早上我仍然有热水。
欢迎任何建议。
johnny_s_63
2019 - 10 - 21 - t09:35:53 + 01:00
来自MyBuilder水管工的4个答案
最佳答案
97355
2019 - 10 - 21 - t14:02:28 + 01:00
被问题海报点赞了
你的锁罩绕过了,所以把它们都盖上,这是防止可能泄漏的标准安全程序,然后让加热系统恢复正常压力,这样你就可以使用加热系统,直到散热器准备好更换,希望这有帮助。卡洛
2019年10月21日回答
喜欢
17
相关问题
- 我应该买什么组合燃气锅炉?
我想要一个新的锅炉,因为我的不断削减清晨的几个小时,不会火,直到中午(这是每…
- 拆卸后锅炉的烟囱胸,安装新的组合阀
刚买了房子,才发现锅炉就在楼下的燃气火后面……
- 拆卸散热器后关闭燃烧器
嗨,大家好,我最近更换了所有的散热器,只有一个在我的房子重新安装等。冲洗系统,加压和…
- 把煤气从综合锅炉转到煤气火和煤气灶
嗨,从我的煤气表上看,我有一个供气管道分成了两个分支。第一根树枝直插到我的地窖里……