我在家里装修,需要把暖气片拿掉。我仍然需要在散热器关闭的情况下使用整个房子的燃气供暖。

这是一个标准散热器,没有自动恒温阀。我关闭TRV和锁屏蔽阀,然后松开锁屏蔽阀螺母,继续排放散热器。一旦空了,我就把它搬走,一切都好了。

我的燃气锅炉在1.5 bar之前这个工作,和0之后-我预期这。我把锅炉的压力稍稍加到0.5左右(通过打开阀门),然后我快速地看了一眼散热器的管道,注意到锁屏蔽阀一侧在漏水,水不断地滴落。水从锁屏蔽阀外壳(散热器连接的螺纹部分)流出。图像https://i.stack.imgur.com/0oukc.jpg

这是因为我给燃气锅炉加压了吗?
我是否应该在散热器被移走后,用某种方式封死这个防锁阀外壳?

我慌了,又把散热器打开了!所以,我真的不知道该从这里开始:/我的气压现在又为0了,尽管今天早上我仍然有热水。

欢迎任何建议。

来自MyBuilder水管工的4个答案

最佳答案

你的锁罩绕过了,所以把它们都盖上,这是防止可能泄漏的标准安全程序,然后让加热系统恢复正常压力,这样你就可以使用加热系统,直到散热器准备好更换,希望这有帮助。卡洛

2019 - 10 - 21 - t14:02:28 + 01:00

2019年10月21日回答

最有可能的情况是阀门老旧了,松动了,或者你没有拧紧。
理想情况下,两端都需要封顶

2019 - 10 - 28 - t09:05:03 + 0

2019年10月28日回答

当取下任何散热器时,您应该始终为螺纹阀门安装两个盖子,锁屏端,恒温器端(如果您仍然使用原有的盖子来拧紧恒温器阀门),这将有助于确保两端都关闭,并有盖子来阻止任何不必要的水。将锅炉重新加压至1/ 1.5巴,检查有无泄漏。

2019 - 10 - 30 - t13:05:02 + 0

2019年10月30日回答

最好更换散热器阀门,这样以后就可以隔离散热器了,当你的压力为0时,最好同时安装两个散热器阀门,因为这将阻止散热器阀门通过滴漏水,正如你发现的那样。最重要的是,最好是盖上恒温散热器阀,如果你有一个到位,因为这些是在温度下运行的,所以如果已经拆除散热器,房间变得冷,散热器阀可以打开,从中央供暖系统的其他部分喷出热水,这是明智的,不要运行锅炉在0,因为这可能损坏内部水组件