问这种

管道

热水和暖气的问题

有一个萤火虫flexicom 30 sx锅炉5岁。

锅炉打开当CH和HW打开然后间歇性地削减了几分钟后水加热/拉德

只有3 11散热器的房子变热,有些甚至不冷不热。热水加热需要很长时间,甚至没有得到热如把它一整天,只会获得大约30分钟的热水使用,但仍然温度不像以前热。

可能会出现什么问题

谢谢

5从MyBuilder水管工的答案

最佳答案

需要一个力量冲洗。系统又脏又不能流通。在锅炉将锁定,因为它无法摆脱的热量。你拉德将持有的大多数系统中污泥。所以他们不能正常对流传热。

2019 - 11 - 18岁t19:05:02 + 0

回答2019年11月18日

你需要清洁热交换器在锅炉和powerflush
锅炉服务

2019 - 11 - 18岁t22:25:02 + 0

回答2019年11月18日

可能是污泥但不能诊断在电话中,可能是线路的问题,你的电动阀门可能会打起来,叫一个工程师

2019 - 12 - 04 - t17:50:02 + 0

回答2019年12月4日

可能是循环泵不工作将热量和重力给减少热系统循环

2019 - 12 - 09 - t17:40:03 + 0

回答2019年12月9日

将污泥系统
锅炉热交换器可能需要清洗和保养
泵不工作足够把热量从锅炉
因此过热使锅炉切割

2019 - 12 - 11 - t09:05:02 + 0

回答2019年12月11日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价