警报不运行电池,即使在它被改变
我的报警系统只在交流电上运行,如果电源没了,它不会切换到电池。我换了两次电池,所有保险丝都换了。
来自MyBuilder安全系统安装人员的8个回答
最佳答案
嗨
可能是电源或电池的大小,这将取决于你的探测器需要知道面板的制作和探测器的数量
回答2019年12月6日
普雷斯顿•2019年11月4日起为会员•没有反馈
听起来好像电池充电电路坏了。
在断电之前,系统将以交流电运行。电池放电将无法维持系统运转。
回答2019年12月6日
伦敦•2019年9月18日会员•25工作,100%积极的反馈
你有什么面板??面板应显示低电量或发出哔哔声。可能是故障面板没有足够的电流吸引到电池完全充电。
检查面板绘制的二次电源电流和电池直流电源。
回答2019年12月6日
在没有详细说明面板的制造和型号以及多久以前安装的情况下,这指向了面板保险丝或故障面板。你可以检查玻璃保险丝,如果你有万用表检查电路的连续性,这将有助于诊断问题。
回答2019年12月7日
Grimethorpe•2019年12月6日起为会员•没有反馈
如果你的警报面板没有在电池上运行,当交流失败时,一个简单的检查方法是从电池中拔出飞线,使用万用表将其设置为40V DC,检查面板是否输出约13V。如果不是这种情况,并且您已经用制造商提供的正确额定值替换了保险丝,那么恐怕您面板的PCB不再正确地运行,通过涓流充电来保持电池状态。如果无法获得正确的PCB,我会建议更换PCB或完整的面板。
回答2020年1月5日
相关问题
- 新锅炉安装在基准上,它说系统用TF3冲洗
您好,感谢您对可能需要冲洗的锅炉的回复。我的论点是,我知道压力下降是由于泄漏....
- 房间恒温器坏了?
你好,今年早些时候,我们客厅的双散热器上有一个恒温器(或阀门)漏水。我们有英国天然气中心…
- 保险丝箱缺乏证明,2013年由保险索赔变更
我正在买一套房子,卖家说房子的保险丝盒在2013年1月通过保险索赔换过,但无法…
- 锅炉坏了,我要付全部的修理费用吗?
你好,我想从专业人士那里得到一些建议。我们打电话给当地的公司让他们重新启动我们的锅炉,当时我们以为…