去问问商人
中央供暖系统
烟道读数分析
我的烟道读数是18.6,我被告知应该是20.9,并被告知烟道密封泄漏。你能解释并确认这个信息是正确的吗
owl57
2020 - 02年- 21 - t18:14:20 + 0
来自MyBuilder供暖工程师的5个答案
最佳答案
西方德雷顿•2019年4月1日起为会员•没有反馈
107835
2020 - 02 - 27 - t18:15:02 + 0
是的,这听起来没错。听起来好像这是对烟道进气口的分析,理想情况下,该烟道进气口的氧气读数应该在20.9%左右,或至少在20.6%的空气中氧气比例/混合。当你说你的读数太低时,这表明烟道密封已经失效,进气与废气混合在烟道中。本质上是让锅炉失去燃烧所需的氧气,这会导致锅炉燃烧错误,很危险。我希望你们的工程师在这个问题解决之前,已经把这台设备盖上盖子。有些制造商允许更换烟道密封。然而大多数时候整个烟道需要改变。
2020年2月27日回答
喜欢
19
108873
2020 - 03 - 11 - t16:00:03 + 0
我完全。同意给出的答复!
锅炉应与气体隔离,并在用户许可的情况下立即发出危险通知,如果未给予许可,则应将发现的情况通知气体承运人
2020年3月11日回答
就像
1
109145
2020 - 03 - 14 - t17:10:02 + 0
你好
迈克厨房MT燃气和供暖
我也完全同意这个答案
应该让客户意识到这个问题,为了安全起见,应该给锅炉盖上盖子,绝对确保锅炉安装了新的烟道,并使用分析仪获取新的读数,以确保锅炉有效和安全地工作
2020年3月14日回答
就像
1
罗瑟勒姆•自2020年1月14日起成为成员•没有反馈
相关问题
- Valiant组合锅炉
我的锅炉被切断了,因为一氧化碳过高,二氧化碳读数超过9.5,锅炉的ppm读数为900,co/co2…
- 烟道检查替代方案
你好,我住的公寓没有安装检查面板。我一直在浏览气体安全网站,发现…
- 锅炉即将关闭时发出的嘶嘶声/嗡嗡声
你好,我有一个5年的波特顿promax sl 15锅炉。它的手册可以在……
- 气体烟道分析仪高读数
有人能对烟道分析仪读数偏高的可能原因给出解释吗?读数是1920ppm CO…