去问问商人

中央供暖系统

烟道读数分析

我的烟道读数是18.6,我被告知应该是20.9,并被告知烟道密封泄漏。你能解释并确认这个信息是正确的吗

来自MyBuilder供暖工程师的5个答案

最佳答案

是的,这听起来没错。听起来好像这是对烟道进气口的分析,理想情况下,该烟道进气口的氧气读数应该在20.9%左右,或至少在20.6%的空气中氧气比例/混合。当你说你的读数太低时,这表明烟道密封已经失效,进气与废气混合在烟道中。本质上是让锅炉失去燃烧所需的氧气,这会导致锅炉燃烧错误,很危险。我希望你们的工程师在这个问题解决之前,已经把这台设备盖上盖子。有些制造商允许更换烟道密封。然而大多数时候整个烟道需要改变。

2020 - 02 - 27 - t18:15:02 + 0

2020年2月27日回答

我完全。同意给出的答复!
锅炉应与气体隔离,并在用户许可的情况下立即发出危险通知,如果未给予许可,则应将发现的情况通知气体承运人

2020 - 03 - 11 - t16:00:03 + 0

2020年3月11日回答

你好
迈克厨房MT燃气和供暖
我也完全同意这个答案
应该让客户意识到这个问题,为了安全起见,应该给锅炉盖上盖子,绝对确保锅炉安装了新的烟道,并使用分析仪获取新的读数,以确保锅炉有效和安全地工作

2020 - 03 - 14 - t17:10:02 + 0

2020年3月14日回答

你需要把细节说得更具体些

2020 - 02年- 22 - t16:20:03 + 0

2020年2月22日回答

我买了一台新的凯恩FGA。外面的读数是19.9,烟道里是19.9。我打电话给他们,因为我必须把我的m8和他的fga一起拿出来,他们说这可以接受,我告诉他们不行,想要重新校准。这可以接受吗?

2022 - 09 - 19 t21:25:03 + 01:00

2022年9月19日回答

发布你的工作,寻找高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题

问题类别