去问问商人

中央供暖系统

锅炉即将关闭时发出的嘶嘶声/嗡嗡声

你好,

我有一个5年的波特顿promax sl 15锅炉。
该手册可以在https://mediacdn.potterton.co.uk/-/media/websites/pottertonuk/files/discontinued-products-pdf/promax_sl__installation_guide_2016.pdf?la=en&v=1&d=20181008T090709Z&hash=2A91A517E7B293B49D2FD91BBF8FC605上找到

最近,当锅炉即将关闭而火焰仍在燃烧时(例如,房间恒温器的温度已经达到),它会断断续续地发出嘶嘶声/嗡嗡声。

一名气体安全登记管道工已经对烟道进行了分析,并确认在全面运行时,co/co2比和气体压力都是正常的。

要想获得可靠的co/co2读数,同时保持锅炉处于这种状态,而不“淹没”传感器,没有一种简单的方法。手册似乎表明,这种特殊的锅炉不会根据负荷动态改变燃气阀。那么可能气阀没问题吗?

有人能帮我指出一些其他可能的原因吗?

我已经从中央供暖系统排了一些水,很清楚,所以没有腐蚀的迹象。
当锅炉试图关闭时,泵是在运行的,所以我不认为这是循环问题。

提前感谢你的建议。

编辑1,谢谢普尔,抱歉忘了说锅炉是S计划系统,没有排气的megaflo钢瓶。也许是其他原因导致了热交换器的水垢?

编辑2,谢谢大家的建议。DJL是正确的,嘶嘶声发生在电动阀门关闭时,水流被抽回通过自动旁通阀(ABV)。我确实发现了一个有问题的ABV,不管它的设置总是通过一定量的水。另外,我发现我系统中的格兰富泵UPM3是默认的比例压力模式,根据格兰富的ABV不工作。所以最后我做了两件事:1、将泵设置为恒压;2、换新的ABV。从那时起,我不再有任何过热锁定从锅炉。然而,当锅炉只开了很短的时间,在水泵达到设定压力之前,电动阀门关闭时,嘶嘶声仍然偶尔发生。我认为这是由于我设置ABV只打开,直到设定的泵的“恒定压力”。这样的分隔可能是为什么格兰富推荐Taco Nova Setter阀比ABV。 But Domestic Building Services Compliance Guide mandates installation of ABV. And interstingly the manual for my boiler states that bypass it not required. Guess I will just live with it now

来自MyBuilder供暖工程师的3个答案

最佳答案

听起来像是热交换器里积了水垢。水垢周围的水开始沸腾,“烧水”就发生了。如果是这种情况,则可以在系统中添加清洁剂或除垢剂,或直接处理交换器。
无论如何,在这个年龄的锅炉,我建议冷饲料和排气管的位置不适合锅炉和空气被吸入。

2020 - 12 - 20 - t21:54:31 + 0

2020年12月20日回答

有很多事情要检查。
如果锅炉着火,在10分钟内停机。这是需要检查的
1.系统中有空气。你们安装汽车通风口了吗?
2.这个s型锅炉安装旁路了吗
3.用一个小桶和泵螺丝起子把泵螺丝取出来,看看它是否真的在旋转。

如果锅炉仍在运行而不停机而发出噪音。
1.请再次检查燃烧器压力co/co2
2.检查风扇转速

我希望这对你有帮助

2021 - 01 - 13 t21:05:01 + 0

2021年1月13日回答

由于这是一个' s '计划系统,系统应该有一个旁路阀,手动或自动。检查它是否正常工作和设置。
如果以上是正确的,那么潜在的锅炉是由于空气或垢积聚在热交换器。一个熟练的工程师可以直接修理。

2021 - 01 - 20 - t18:55:02 + 0

答案是2021年1月20日

发布你的工作,寻找高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题

问题类别