Pawlett•2009年2月8日成为会员•6工作,100%积极的反馈
这个请求缺少很多信息。锅炉尺寸,散热器总负荷,管道尺寸(如果是塑料的或铜制的),如果锅炉是冷凝还是非冷凝,指标散热器回路尺寸(最长散热器回路的近似电阻)。锅炉泵扬程和叶片尺寸,即。5M/15mm或6m / 25mm等。如果你安装两个循环器你将不得不将它们彼此分离,因为它们会有不同的流速。某种类型的低损耗头将通过提供主/次回路系统来解决这个问题。另一个更简单的选择是正确平衡每个散热器,在每个rad上提供10度(非冷凝)或20度(冷凝)的下降。CIBSE加热设计指南提供了所有必要的设计信息。
回答2012年4月10日
是的,可以安装一个新的泵。需要查看路线(可见),管道尺寸和泵的尺寸+年龄,所有阻碍热水流动的因素。然后添加额外的泵,我已经在几个系统上看到了改进的结果。安德鲁
回答2012年4月10日
Winchmore山•2011年3月6日成为成员•9工作,67%积极的反馈
布里斯托尔•2012年1月4日成为会员•129工作,98%积极的反馈
如果你有流动问题,那么管道工作需要考虑,如果你增加了更多的15毫米的胴体,它会挣扎。做一个动力冲洗和扩大当前泵的头部,应该是好的!22拉德是一个非常大的系统,你的锅炉到btu ????????
回答2012年4月10日
哈洛•2009年1月27日成为成员•One hundred.工作,97%积极的反馈