问问商人

管道

燃气加热,22拉德。除了锅炉外壳内的泵外,是否可以再安装一个泵来帮助流动

房子是平房,有些街道不够暖和。没有空气,阀门正常。我预计,当温度达到时,泵将需要连接到控制开关上

谢谢

里克

来自MyBuilder管道工的5个答案

最佳答案

这个请求缺少很多信息。锅炉尺寸,散热器总负荷,管道尺寸(如果是塑料的或铜制的),如果锅炉是冷凝还是非冷凝,指标散热器回路尺寸(最长散热器回路的近似电阻)。锅炉泵扬程和叶片尺寸,即。5M/15mm或6m / 25mm等。如果你安装两个循环器你将不得不将它们彼此分离,因为它们会有不同的流速。某种类型的低损耗头将通过提供主/次回路系统来解决这个问题。另一个更简单的选择是正确平衡每个散热器,在每个rad上提供10度(非冷凝)或20度(冷凝)的下降。CIBSE加热设计指南提供了所有必要的设计信息。

2012 - 04 - 10 - t12:35:01 + 01:00

回答2012年4月10日

是的,可以安装一个新的泵。需要查看路线(可见),管道尺寸和泵的尺寸+年龄,所有阻碍热水流动的因素。然后添加额外的泵,我已经在几个系统上看到了改进的结果。安德鲁

2012 - 04 - 10 - t12:35:01 + 01:00

回答2012年4月10日

你可以在回油管上安装一个二次泵,这样可以增加流量

2012 - 04 - 10 - t12:35:01 + 01:00

回答2012年4月10日

如果你有流动问题,那么管道工作需要考虑,如果你增加了更多的15毫米的胴体,它会挣扎。做一个动力冲洗和扩大当前泵的头部,应该是好的!22拉德是一个非常大的系统,你的锅炉到btu ????????

2012 - 04 - 10 - t12:35:01 + 01:00

回答2012年4月10日

是的。

2012 - 04 - 10 - t12:35:01 + 01:00

回答2012年4月10日

发布你的工作,寻找高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题

问题类别