问这种
管道
在供暖系统泄漏
你好,
我在锅炉和一个保险政策大约3周前,我们注意到的压力开始下降。最初它是相当稳定,但自那以后,加速了。现在的问题,一夜之间就为零,我要回到2栏,当我下班回家的时候,我必须再次回升。失去2酒吧,大概,一天两次!这是一个相当可观的泄漏。
锅炉是伍斯特博世从2007年左右,显然是一个“好”系统没有故障和泄漏的地方。
大约三分之一的房子是旧的,木地板,另一半与混凝土地板新(1980年代)。
水的体积一定,肯定,是逃避,是更有可能泄漏的木地板?我就想,如果是在混凝土和失去那么多的水,那将是看得见吗?甚至你可以闻到吗?
我问保险公司是有点搞笑,我不能看到使用我的工作内孔表面检查仪下地板。如果它不太可能在混凝土下,我可能会咬子弹和做更多侵入性调查的木地板领域只有3个房间。
谢谢你可以给我任何建议或帮助。
4从MyBuilder水管工的答案
最佳答案
嗨,保罗。
要么你获得了在供暖系统某处。泄漏吗?
检查附近的潮湿潮湿的补丁吗?
一个错误的公关阀。
有水泄漏通过锅炉的外面?
在热交换器线圈分裂?
灌装循环一个双止回阀吗?
这是让再见吗?(2007)?
有更多的…在恒定的补足的锅炉不是很好的锻炼。
淡水引入加热系统不断引起快速构建ups的氧化(锈)和损害移动组件如泵、阀门等。
建议在一个像样的管道工程师协助是否问题出在锅炉、管道工程或加热系统。
希望这有助于
Pd
回答2020年3月4日
罗姆尼的新•2016年11月15日以来成员•35工作,100%积极的反馈
你检查减压阀放电管吗?,它可能是一个泄漏混凝土由于管道不被保护,它可以在木地板,木地板最好先检查。
回答2020年3月4日
您需要检查
1 -压力安全阀是错误的
2 -汽车排气口泄漏
Rails 3 -泄漏散热器、毛巾和散热器阀门泄漏
4 -散热器的空气
5 -狡猾的膨胀水箱
6 -焊接接头泄漏
7 -压力表是错误的
回答2020年3月4日
相关问题
- megaflo系统时需要锅炉供暖和热水不是吗
我有一个与勇敢的技术+ 637锅炉megaflo 300 l。我已经在一楼地板下供暖和基于散热器的中央……
- 在我的加压加热系统失去压力
我已经失去压力的高压锅炉供热系统伍斯特已经持续了一年多,这不是……
- 供热系统泄漏
嗨,工程师已经(在锅炉保险)和孤立的锅炉系统和压力保持不变....
- 部分排水中央与散热器供暖系统关闭。排水阀泄漏。
我的压力系统集中供暖powerflushed上周和加抑制剂。我已经开发了一种泄漏…