你好,
我们最近搬到平房有WC,直接排放到人孔系统上没有高级副总裁。没有其他连接只运行WC。浴室看起来比正常(可能是非常古老的装饰),但我的问题是,应该先发泄堆栈的WC放电?或一个AAV可以被用来避免一个丑陋的堆栈的房子吗?
非常感谢
amcneill
2020 - 04 - 22 - t19:19:22 + 01:00
4从MyBuilder水管工的答案
最佳答案
112181年
2020 - 04 - 22 - t19:50:03 + 01:00
理论上你应该有一个通气管。
AAV也可以使用它应该安装到你的阁楼(屋顶)或200毫米高于最高的湿点(可能是盆地)任何机会去检查,如果你有一个了吗?
它不应该盒装或如果是,它必须有良好的通风。
回答2020年4月22日
喜欢
11
Sittingbourne•自2014年4月7日•34工作,100%积极的反馈
113660年
2020 - 05 - 08 - t09:35:02 + 01:00
一个AAV潘需要100毫米以上的水平。任何堵塞会导致它蔓延逃跑的最低点。你的马桶。它可以构建成一个住房。但是你可能听到轻微的真空后冲洗。至于气味。碗中的陷阱旨在停止气味从主排水管。很常见的平房是一只老鼠可以通过一个灵活的连接器咀嚼。和气味逃跑了。也可能不够的连接,而不是封闭的
回答2020年5月8日
就像
2
朴茨茅斯•2020年4月23日以来的成员•82年工作,100%积极的反馈
相关问题
- 嗨敌我识别我跌入saniflow系统在1楼卧室的一部分,但没有污水管,因为一楼卫生间和土壤直接进入混凝土
- 铸铁结合下降管/污水管更换
我住在维多利亚时代的阳台有腐蚀下降管也双打作为土壤通气。没有堆栈之上……
- 新装饰的新通气管
不得不适应一个新的礼服在一个车库。堆栈管太远所以新污水管铺设约10太长去看……
- 这是内部土壤通气管吗?