问问商人

中央供暖系统

公寓里的热水开着,但散热器没有加热

如果散热器根本不开,但锅炉仍然在燃烧,听起来它还在工作,我们仍然有热水,不知道该怎么办,这是什么问题,锅炉类型是Vaillant ecoTEC pro 28需要帮助,这个问题需要散热器工作吗?

来自MyBuilder Heating Engineers的5个回答

墙上的恒温器被调低了?
电动阀门卡死或失效,检查阀门上的手动开启器

2020 - 05 - 04 - t15:10:02 + 01:00

回答2020年5月4日

它是无线恒温器吗,如果是的话,试试换电池吧

2020 - 05 - 04 - t18:45:02 + 01:00

回答2020年5月4日

转向阀故障或恒温器故障

2020 - 05 - 04 - t19:25:01 + 01:00

回答2020年5月4日

这很可能是您的控件的问题。当您试图打开暖气时,请在锅炉上的显示器中寻找散热器符号。如果标志在那里,你可能有一个有故障的分流阀,这将需要有人燃气安全检查和维修。如果散热器的标志不在那里,这意味着你的锅炉没有收到需求。确保所有房间的恒温器都调高,如果你有一个无线恒温器,它可能需要新电池才能再次与接收器通信。大多数无线数据会在锅炉旁的小盒子上显示红灯。

2020 - 05 - 05 - t09:00:03 + 01:00

回答2020年5月5日

首先检查你的恒温器控制,可能只需要更换电池,或者是你的电动阀门,它会根据调用的内容转移电源。可以检查阀门本身,有一个小开关,当你把它转到另一边时,应该感觉僵硬,应该自己弹回来。如果它很容易移动,这是一个明显的迹象,它的错误。

2020 - 06 - 17 - t07:05:02 + 01:00

回答2020年6月17日

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题

问题类别