问这种
绝缘
沸腾的一楼在夏天,不改变的阁楼,epc声明搁栅之间的一层100毫米。
你好,我们在伦敦买了一件维多利亚mid-terrace一年前。
住在这里我们发现热时真的很难入睡。不改变的阁楼是超级温暖的夏天,超级冷的冬天。
没有通风的阁楼屋顶,而且我认为,当我们在晚上打开窗户,热空气继续下降的阁楼,因为只要我试着把窗户关上,避免噪音,温度立刻再次上升。
现在,我只是想知道我可以做些什么来改善这种情况,也许从长远来看我可以考虑内部绝缘在众议院在夏天如果这将改善这种情况,但是我认为阁楼需要立刻处理。
我联系了一个绝缘的家伙,他告诉我,从EPC似乎有一层100毫米托梁和推荐的绝缘将在270毫米。我一个人有感觉,这不会解决这个问题。
我应该做什么?我需要通风和保温的屋顶来改善这个情况?冬天是完全好了,真正的问题是在夏天因为我们睡不着。
从文章中我读到阁楼转换是温暖的,因为正确的绝缘,所以我开始怀疑绝缘将使情况变得更糟。有人可以帮忙吗?我不确定谁应该我打电话咨询。
编辑:今天我们安装4瓦喷口因为我需要做一些修理屋顶上。我想温暖的空气被困在阁楼,我进一步考虑通风。但是你提到的,我不明白如果造成的问题是空气上升在晚上当我们睡眠或空气被困在不通风的阁楼。我应该安装一个威卢克斯,或者安装一些涡轮通风口,和我应该隔离吗?我最大的问题是在夏天。昨天晚上外面又冷又好,但是当我们把窗户关上后整个晚上冷却房间窗户完全打开,温度再次上升。它总是里面比外面暖和。我不明白如果我让情况更糟糕,绝缘天花板上。
4的答案从MyBuilder绝缘安装
最佳答案
默尔顿•2020年3月23日以来的成员•没有反馈
如果你只有100毫米的旧棉被在阁楼我最好的选择是,你最大的问题是,我有超过了一些现代阁楼被子把热量转移到卧室300毫米将是完美的,不要太贵取决于阁楼空间
回答2020年11月19日
如果维多利亚时代房地产最有可能由固体墙即没有蛀牙或绝缘。阁楼下绝缘。需要安装额外的绝缘和你是对的肯定会阻止更多的热量逃离在冬天,这是你想要的东西,但也会做同样的事情在夏天(就像你说的)当它太热!。所以你需要查看属性更全面的找出因果关系当然解决方案。
的位置属性窗口的大小和能量等级,可以从太阳得热的来源,因为这些热量增益,热空气上升,会通过各种途径进入阁楼空间加剧了炎热的夏天在阁楼空间问题。
实心砖墙,木材地板和实心地板厂房的建设,几乎可以肯定不是绝缘,因此,热量进行到尽可能多的财产进行建设。
想象一下,如果财产是正确的结构和织物绝缘,热既不进出,所以在夏天房地产保持冷静和稳定的温度和环境。
引入一些现代通风与热控制加热和热回收系统方程,宾果!您已经创建了一个了不起的生活环境来控制你的舒适和你的能量和加热使用py存钱的过程。
下来的这一切是不简单,花费大量的钱!但是钱花在改造,保温一段时间回家。它既不容易进行的或便宜的但它是一个不可思议的“投资”在家里和这个星球。这意味着你得到积极换取生活和增加你的价值和保护房地产长期资产的价值。
迈克小伙子DEA
钴碳自由
房屋的人的良心
回答2020年5月28日
增加了阁楼绝缘300毫米是一个好的开始,但你也可以确保阁楼舱口密封时关闭。如果很通风,你可以考虑为一个气密版本改变它。
还要检查射灯和灯配件,穿过天花板气密通过添加头罩。得到一个电工来检查他们是正确的所以的灯都不热。
回答2020年5月28日
相关问题
- 我应该担心如何木材托梁和一个新的扩展感人的地板下面的墙dpc吗?
我拥有一个单层扩展(大约4 m x 5.8 m)。构建器插入空气砖和dpc过高这意味着……
- 我是一楼公寓的所有者的维多利亚式平台的房子。我会喜欢一个屋顶阁楼转换或L型转换,我能有什么类型的转换,需要花多少钱。
我混淆了哪种类型的转换。我住在伦敦朗伯斯区&我已经告诉我可以有一个两个转换,&然后……
- 凝结在阁楼
4年前我们买了一栋房子和100毫米阁楼绝缘部分巷道阁楼。有少量的潮湿的主…
- 反复出现的模具问题即使PIV系统的安装
你好,我搬到一楼公寓在2015年末,这一委员会建筑建在50/60交货的我认为。在主…