*更新11月*
这个问题仍未解决。电工将尝试为每个电路(我认为)放入一个带有单独rcd的新盒子,所以我们将看看情况如何。
*更新*
谢谢大家的回答。我只是想更新一下,因为它变得更加神秘了。房东和他打电话找了4个不同的电工,他们都说可能是一台有故障的电器,比如冰箱。我们的旧了,所以我们买了一个新的。三周没有被绊倒,所以我们以为修好了,但现在又开始了。星期六,昨天下午和今天早上,它在只有胡佛的时候失灵了所以我们想可能是胡佛。今天晚上,我丈夫打开楼上的一个插头,他的电脑也插在这个插头上,结果电源又坏了。房东下周会换一个电工出来,但我真的不认为这是一个电器,因为我们已经更换了这么多电器,而且在更换电器几周后又开始了。
我们在今年3月搬进了一个新房子,这个房子已经有15-20年的历史了。洗衣机插在洗衣机后面的插座上,工作台面上方的墙上有一个隔离开关。我们一直有一个问题,当洗衣机开着的时候,电源绊倒了(房子里所有的插座)。在工作台上尝试了不同的插头,同样的问题。我想肯定是洗衣机坏了,就换了一台新的。好了几个星期,然后问题又开始了,不是每一次,我可能会说,我们使用洗衣机的5次中有3次会绊倒。有时楼下的洗衣机开着,如果我们把吸尘器插在楼上,它就会卡住。但每次都是在洗衣机开着的时候。房东已经请电工出去两次了。电工第一次测试的方法是让我们拔掉所有插头,然后一个接一个地重新插上。 No faults found he had something plugged in to the main board and told us no faults coming up there either.Next time we used the washer it tripped the power again. Electrician came back out and replaced the socket plates both behind, and above the washer including the one for the isolator switch. He said if this didn’t work we would need a new fuse box installing. We’re still having the same issue. Yesterday we had the washer on no issues, then later I put it back on, nothing else in the house was switched on and it tripped everything. This morning it’s on and my husband plugged the Hoover in upstairs and it tripped again. I really don’t think it’s the washer itself as we’d have to be having some serious bad luck to have our old and brand new washer both faulty! Any advice or ideas of what it might be would be hugely appreciated!
编辑-我应该补充一下,这是在我们打开开关时发生的,所以在按下洗衣机的“开机”按钮之前。所以我们给它插上电源,把墙上的开关按到“开”,它就会立刻熄火。

来自MyBuilder电工的5个答案

最佳答案

你需要一个能发现故障的合格电工。可能有很多原因。交换保险丝板不是答案,可能存在接地故障,在阈值以下,使RCD跳闸,但有一点负载和泄漏,足以让RCD放手。累积漏土可能是一个问题,但相对容易检测和解决。你需要一个有经验且受过良好培训的电工。找一个合格的测试和检验人员。寻找2391或2394/5资格证书。NICEIC批准的承包商必须具备这一点,而其他计划则有自己的简化资格,导致获得无法解决问题的“电工”

2020 - 07 - 30 - t20:36:02 + 01:00

2020年7月30日回答

听起来你有一个地球泄漏问题,刚刚低于你的RCD的阈值。这些问题通常很小,但可能是一个真正的麻烦,因为你只有一个RCD,它会切断你所有的电源。插上插头的东西经常是罪魁祸首,你应该拔掉家里所有的插头,看看问题是否仍然存在,即使是经常结冰的冰箱也会增加这些问题。我同意升级消费单元有两个原因,首先,现在我们使用至少两个RCD,这样如果有跳闸,你只会失去房子里一半的电力;其次,因为接地漏电分散在多个跳闸设备(RCD)上,这种分散通常意味着每个RCD上的总漏电远低于其阈值,有时可以完全解决问题。理想情况下,您将安装一个RCBO消费单元,这具有每个电路都有单独RCD保护的优势,这意味着接地漏电问题可能只影响一个电路,在跳闸事件中留下所有其他电源....这本身就是诊断,因为你可以比单一或双RCD系统更容易地研究问题。
最后要考虑的是RCD本身可能由于年龄而过于敏感。
试着拔掉所有的插头,然后慢慢地重新引入新技术,看看你是否能找出一个插着插头的东西是罪魁祸首。当然,一个新的RCBO单元也是一个很好的选择,它很可能完全解决问题,如果不能将麻烦减少到一个电路。
编辑:浮动中性(或HR故障)可以在极少数情况下是原因不明跳闸的罪魁祸首时,绝缘电阻和插入项目已被排除…这是一种罕见的故障,通常在供电电缆的仪表和保险丝头或它在街道上连接之前发生,由于它的罕见性,许多火花不习惯测试和诊断它。在测试方面,它通常在系统负载下执行预期短路电流(PSSC)测试时出现,同时在引入负载时监测和比较线路对地电压vs线路对中性点电压可以揭示它,对于前者,您可以预期异常高的环路阻抗和相应的低PSSC,对于后者,您可以预期看到线路对中性点电压波动相当零星。另一种罕见的情况是,一些现代技术(可能是数字洗衣机)会导致某些类型的rcd(通常是AC类型)故障,这通常表现为rcd在应该跳闸时未能跳闸,但有时恰恰相反,特别是当事情接近阈值时。但更有可能是某个地方的安装电阻故障。考虑到在过去的二十年里,建造房屋的重点是速度而不是质量,我对现代房产出现无法解释的问题并不感到惊讶。

2020 - 07 - 31 - t08:25:02 + 01:00

2020年7月31日回答

编辑:11月9日。在用全RCBO板替换消费单元之前,坦率地说,这不会解决任何问题,我会把电路拆开。取下所有插座附件板,每个点上的马刺和开关,并对每个部分进行绝缘测试。这正是我们所需要的。不要改变cu。还是有什么地方出了毛病。猜测不是答案。

如果是30mA RCD在消费单元跳闸,而且自从你换了洗衣机后,它就经常跳闸,你已经消除了一个可能的问题,那就是机器本身。我不明白那些去你家“测试”电路的电工在做什么,但他们似乎没有正确地检查故障。30mA RCD本身需要检查,看看它是否在正确的参数内运行。它可能过于敏感,甚至有问题。rcd被设计用来监测电路中的电流平衡。如果对地(通常是对地中性)有漏电,它们就会跳闸,从而导致电路不平衡。漏电很可能是在你的机器所插的插座电路上。我将首先研究RCD本身,并对其进行测试。如果检查出来没问题,我会检查电路是否有任何短路接地或连接松动,或一个或多个导体上的断环电路(如果是环形电路)。用一种合乎逻辑的测试方法应该可以定位跳闸的原因,但到目前为止,电工们还没有正确的方法。 I also agree with StrangLX above who mentions the balance of earth leakage across circuits. This can be checked using a low current clamp meter which is capable of measuring milliamps. I hope this helps but ultimately it is the experience and technical know how of the electrician who is sent to you that will determine the outcome. This could go on for weeks.

2020 - 11 - 09 - t21:05:02 + 0

回答2020年11月9日

告诉你的房东,让电工把多功能测试仪拿出来,开始对电缆进行绝缘测试和Rcd跳闸时间测试。
改变消费单位不是解决办法。
我的更新…改变电路来分离RCBO仍然不是答案。它还是会绊倒。与改变消费者单位的结果相同。我很久没有听说过这样的临时方法了

2020 - 11 - 09 - t21:50:02 + 0

回答2020年11月9日

最后的问题是什么?

2020 - 11 - 09 - t19:58:55 + 0

回答2020年11月9日

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价