我打算建立一个大型棚/车间顶部的一年我的花园,将想要权力。小屋是大约20米从后门和铜进一步12米从后门的前门旁边。

我目前厨房天花板了其他工作,现在认为是一个很好的时间来钻通过外墙,留下一个25厘米外电缆戳,然后运行一个有线电视频道在厨房墙上的厨房空间,让它在楼上地板从铜(约3米)现在,直到我准备好建立。

小屋就有灯和电源插座,什么需要大量的电力。

我的问题是;
一)4毫米电缆内外会好吗?
b)我要把25厘米接线盒的雨现在,我需要哪个IP ?
c)我读到接线盒需要至少2.5米从我的后门,这是正确的吗?
d)还有其他规章制度/我需要考虑吗?

请注意。我不是自己规划连接电缆。我想利用厨房的天花板目前没有这把线通过空白。一端将蜷缩在走廊吊顶空间可以连接到铜在稍后的日期和计划的另一端是卷曲在一个接线盒在外面厨房的墙。

从MyBuilder电工3答案

最佳答案

马克,如前所述,首先P建筑法规适用于这项工作的一部分,因此如果您计划安装厨房天花板上方的部分电缆你需要注册工作计划提前和你的当地政府建筑控制!这个电缆需要SWA电缆,以保护从钉子或螺丝等,按BS7671:2008。

对4毫米电缆,那么这将是好的,但是在37米voltdrop需要考虑,因此6毫米或10毫米钢丝铠装电缆可能会更好。如果你的房子有一个中外供应,SWA小屋还需要一个接地棒安装使次级TT棚一端(这是中外职业法规有关出口供应商地球完全符合)。

我不能强调足够强烈反对使用IP67接线盒,因为这将永远是一个潜在的弱点,非常可怜的电气设计!你为什么不能得到40 m SWA超额缠绕在厨房外的离开?

SWA电缆应该运行直接从消费者(完整的)单位直接到棚。摆脱一端一个绝缘2的方法应该使用RCD消费单位,SWA盔甲电线保税脚踏实地通过镀铜接地棒(如果你传入的供应是中外)。如果你有一个TNS供应可以连着SWA钢筋主要接地端子。SWA应该理想在450毫米深埋在花园里,把床上的沙子或导管沿其长度。

在完成工作你会需要LABC(建筑控制)检查和测试工作(约£200 -£300)这一部分p建筑监管合规证书可以发布。

老实说,你会更好的注册NICEIC电工安装电缆等为你,因为他们可以自我证明他们的工作和日志与建筑控制完成的工作。

希望这有助于如果它,请点击“喜欢”。

2012 - 05 - 02 - t19:20:06 + 01:00

2012年5月2日回答

37米长度足够4 sqmm SWA电缆如果负载不会超过3千瓦。

2012 - 05 - 02 - t19:20:06 + 01:00

2012年5月2日回答

电工将回答你所有的问题,规则和规则的,如果你不合格,你不能这么做!

2012 - 05 - 01 - t19:25:06 + 01:00

回答2012年5月1日