问这种
2022世界杯预选赛
将融合框没有rcd失败eicr租房吗?
你好,我的公寓是一个平坦的小床上,建于1990年的融合盒子没有恢复。这将影响EICR ?
网上我抬头,一些指导方针说它不会自动失败,这取决于安装。然而,我的电工说它将C1毫无疑问恢复由于缺乏。
我知道,除非我做任何的改变现有的电路,我不需要升级我的老fusebox。
帮助! ! !
从MyBuilder电工4答案
最佳答案
如果你最近有任何改变连接你可以拿起C2恢复由于缺乏。如果原来的线路改造完成之前manadtory RCD保护那么C3评级。C1。
2020年9月2日回答
我发现负载与fuseboards已经令人满意。我会找到另一个电工说实话如果只有第二意见。我想他可能使用恐吓战术来生成为自己工作。没有见过,但这不是一个EICR C1。
2020年9月2日回答
Halesowen•2015年5月28日以来成员•28工作,100%积极的反馈
我将简单明了——没有它不是一个C1。C2。潜在的C3。C1、C2都导致一个不满意的结果。
这将是更多的组合问题即没有rcd电路喂养浴室和交联。
C1是类似于通电的电线挂在墙上(立即的危险)
C2是危险的在发生故障(没有地球金属光)
C3,目前法规+更多。
很难说没有看到和给一个计算的答案。
它们也可能是6 ww(6周奇迹),他们已经做了6个星期课程和自称电工——没有真实的生活经验——最糟糕的一种电工……
检查是否有职业赔偿保险涵盖他们的意见。然后,如果他们没有意识到他们不介绍给他们的意见的解释规则。大不不如果是.....出错
2020年9月2日回答
相关问题
- 床在楼梯框需要一个年长的孩子——中期卧铺很容易地适应合适吗?
嗨。我需要一个床在楼梯盒为一个年长的孩子- 10,但是它需要持续几年,我……
- 内置的烤箱背后的冲击
我最近更换了一个元素TERIM TO6600SS内置的烤箱。很挣扎,您需要删除9螺丝和2…
- 户外照明刺激
乔恩·* * *谢谢你的答复,不能找到一种方法来回应你的消息。如果我假设的实力……
- EICR失败(没有气体债券和RCD保护)
我刚才吃了个EICR失败是因为没有保护焊接导线的主要天然气管道工程,锅炉和轻型电路和电路……