问这种

2022世界杯预选赛

将融合框没有rcd失败eicr租房吗?

你好,我的公寓是一个平坦的小床上,建于1990年的融合盒子没有恢复。这将影响EICR ?

网上我抬头,一些指导方针说它不会自动失败,这取决于安装。然而,我的电工说它将C1毫无疑问恢复由于缺乏。

我知道,除非我做任何的改变现有的电路,我不需要升级我的老fusebox。

帮助! ! !

从MyBuilder电工4答案

最佳答案

如果你最近有任何改变连接你可以拿起C2恢复由于缺乏。如果原来的线路改造完成之前manadtory RCD保护那么C3评级。C1。

2020 - 09 - 02 - t09:55:26 + 01:00

2020年9月2日回答

我发现负载与fuseboards已经令人满意。我会找到另一个电工说实话如果只有第二意见。我想他可能使用恐吓战术来生成为自己工作。没有见过,但这不是一个EICR C1。

2020 - 09 - 02 - t09:55:23 + 01:00

2020年9月2日回答

我将简单明了——没有它不是一个C1。C2。潜在的C3。C1、C2都导致一个不满意的结果。
这将是更多的组合问题即没有rcd电路喂养浴室和交联。
C1是类似于通电的电线挂在墙上(立即的危险)
C2是危险的在发生故障(没有地球金属光)
C3,目前法规+更多。

很难说没有看到和给一个计算的答案。
它们也可能是6 ww(6周奇迹),他们已经做了6个星期课程和自称电工——没有真实的生活经验——最糟糕的一种电工……

检查是否有职业赔偿保险涵盖他们的意见。然后,如果他们没有意识到他们不介绍给他们的意见的解释规则。大不不如果是.....出错

2020 - 09 - 02 - t09:55:17 + 01:00

2020年9月2日回答

基本上如果你可以塞进一个套接字然后把它ie之外的割草机c1
没有焊接在浴室洗澡,水龙头c1

2020 - 09 - 04 - t16:05:02 + 01:00

2020年9月4日回答

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价