我最近更换了一个元素TERIM TO6600SS内置的烤箱。很挣扎,您需要删除9 2螺丝和螺栓的烤箱。

然而删除烤箱的住房,我有点惊恐地看到电缆在两部分,与双连接板(用于生活和中性)和双绞线和地球的袖子。

为什么地球上(没有双关)有这个连接吗?一开始我决定使用30安培4路接线盒整洁。有32个amp断路器的控制单元(后面详细讨论)。但进一步检查发现电缆来自双极隔离器开关被困(7股生活和中性)和7-stranded电缆不会进入这些小孔,应该用一个小螺丝夹。

B计划——忘记加入和线直接放入烤箱的接线盒。你猜怎么着——同样的问题。这就是为什么厨房健康只是做了他所做的。

在这一点上,我咨询了说明书。这就是当我读到烤箱应该与3 x 1.5平方毫米的电缆连接! ! !它引用16安培的最大负载,它应该连接到一个双极和保护至少13安培保险丝!

这是细节。

圆形的情人(是的这就是它说)加热元件1200 W。上层烤箱加热元件850 W。循环加热元件2100 W。烤箱灯15 W。中等烤炉加热元件1000 W。总烤炉加热元件850 + 1050 W。风扇电机32 W。

但是你只能有烤箱或烧烤,不都在一起的。

现在什么?断路器在32太大吗?应该是16 ?是电缆太大或允许(说)这是合理的一个更强大的未来完全电炉(没有挖掘墙壁和重新布线)?双极隔离单位应该在13安培额定(我没有带它去看看45 amp,虽然不知道它会说)。

所以我做了吗?正确的生活和中立的电缆我分离链和切断的结束3 7股。使我得到4股到那些小洞的接线盒和安全的螺杆和夹。

我猜,控制单元应该是减少到16安培。

但制造商也说推荐的电缆类型HO5RR-F 3 x 1.5平方毫米,最大16 @ 230 V。

所以我现在正确的我建议?最好是换一个16断路器。离开正常的双极炊具开关。回去,把正确的电缆放入烤箱接线盒,并将其加入到厚锅绞线电缆通过13融合连接单元,将可见的和可访问的位置。

从MyBuilder电工3答案

最佳答案

烤箱是固定负载设备。负载的电路是专为32多样性,所以你不能过载电路。电路的电路保护装置大小的电缆,而不是设备。传统上是32 6平方毫米差旅和径向电路断路器通过45炊具总负载开关有益于15 kw考虑负载的多样性。你不会降级电路保险丝16。它的意义。我建议你有专业电工的烂摊子?他们有经验和知识。太多的问答论坛来解决。

2021 - 01 - 08 - t18:45:02 + 0

于2021年1月8日回答

你好努力试图了解发生了什么,你是对的,这是它可以复杂问题。我怎么解释你所问的是这个。炊具的电路保护的32 amp mcb我假设从你描述的这个电路是一个6毫米的电缆T / E mcb保护电缆不是负荷(锅)。1.5毫米电缆需要围绕18-20amps(依赖电缆)如果在自由空气。目前大多数炊具前有线插头但如果不是指定的情况下安装电缆炊具将满足要求的融合按指令。我们也必须认为炊具不会画所有16安培这意味着拥有一切在同一时间。的电缆切割和重新连接我建议专业出来替换它。

2021 - 01 - 05 - t20:00:03 + 0

回答2021年1月5日

这听起来像一个古老的鞭笞。电工在那些真正知道他们在做什么,为谁做了这一切之前没有和《我不认为你是使事情更好的猜测,给电缆理发,你不能让他们到终端,你意识到有多危险呢?