问问商人
管道
我的过度冷凝和快速发霉是公共管道的问题还是我的问题
在过去的14天里,我的小马桶(带有永久性开着的功能性抽风机)开始在马桶后面的墙上从天花板到地板上积聚过多的湿气。周末期间,我发现墙角和墙头都有霉。我的厕所似乎没有任何漏水,我也看不到其他明显的漏水原因。唯一可见的管道是厕所后面的排水管,我看不出这可能导致潮湿。作为租约持有人,我有责任维护我的物业内的任何管道,但公共管道是委员会的责任。我打电话给市政委员会,他们不愿意帮忙,并威胁说,如果他们派出一名测量员,而这不是公共维修,那么我将面临高额费用。他们还说,无论如何,测量员都可能需要数周的时间。
我觉得这肯定是一个与公共管道有关的问题,但我怎么能确定呢?有人有什么建议吗?我可以上传损坏的照片。我是否须要为一名私人测量师支付不必要的高额费用,而该测量师却不能作为公共人士来处理问题?
任何来自任何人的支持、指导或经验都会很棒!!
来自MyBuilder Plumbers的2个答案
最佳答案
绍森德•2009年8月14日成为会员•111工作,100%积极的反馈
嗨,这是一个很难的,第一件事是提取器不应该一直开着,应该开着开关定时器,我认为所有的管道如果滞后和盒子里会更好,通风也很好,如果仍然有问题,你需要把它弄清楚问题是什么,祝科林。
回答2012年5月10日
你好,
这是一个普遍的问题!!天气已经变了,温度下降意味着冷桥问题将会发生——冷的外墙在厕所里遇到热空气,然后凝结和发霉。
风扇不应该一直在运行,所以你有一个故障或它安装不正确。
墙上需要排有一个封闭的细胞绝缘泡沫,然后用12.5重新登上箔石膏板的支持,最好的方法是泡沫解决隔热和石膏板,以免打破新的热efficancy,您已经创建了,干一行不像粉红色粉红色石膏灰泥墙上有寒冷和干燥的衬里是特别保持温暖的表面,涂只有一间浴室,保持稳定的临时房间。
最后,水箱后部应该粘上一层3毫米厚的氯丁橡胶,这样可以防止冷凝到马桶后部。
固定风扇或安装热交换器风扇,这将在提取过程中回收高达84%的热量。
认为阿什利
2012年10月4日
相关问题
- 我的CH有问题,早上的第一件事就是当暖气打开时,当达到恒温器的温度设置时,它不会关闭,继续给房子供暖。
如果我把加热开关关掉,然后再打开,无论是在CH控制器还是在保险丝盒,它似乎开始自己表现。在…
- 通风、保温不良导致墙体发霉,供暖系统类型?
你好,我男朋友和我最近搬进了我们买的房子。这是一个相当古老的端露台房子,可能建于…
- 即使在安装PIV系统后,仍会出现霉菌问题
你好,我在2015年底搬进了我的一楼公寓,我想这是一栋建于50/60年代的前市政大楼。总的来说……
- 处理飘窗下的渗透湿气
大家好!我是一名私人租户,在一栋维多利亚式排屋的三楼租了一间带飘窗的大房间。这房子……