问这种
气体工作
气体滚刀布置
把新厨房在我们的公寓。煤气管在角落把60厘米单位建在烤箱在角落和滚刀在桌面以上炉和气体管道出口墙壁。由固体平铺的墙和任何单位和几乎唯一符合以上的费用无需管重新路由!现在被告知滚刀墙太近。控制房间所以燃烧器足够远给墙一侧处理。唯一的问题是。移动滚刀在将它接近前面的一个窗口。但其天然气管件在哪里。什么好主意吗?
2答案从MyBuilder天然气工程师
最佳答案
检查滚刀的生产厂家的说明书,它将显示必要的间隙,防止火灾。记得一个锅在滚刀燃烧器火焰扩散横向和将点燃任何可燃材料。有位置的控制你的手臂穿过燃烧器关机或者是一个明显的风险……如果你能达到控制通常不接近燃烧器没问题,但(1)检查制造商的指示。如果你按照他们的指导应该没有事件,然而未能遵循M.I.和如果有火灾或事故你的财产保险失效和起诉。指导天然气工程师工作原因严重。也安全的滚刀应该安装和测试工程师和注册气体在大多数情况下通知当地政府和管理机构,如果没有,当房地产出售它将在你的危险。得到一个注册气体工程师谁是合格的炊具和气体滚铣刀和提供指导。偷工减料和成本将结束你在严重的麻烦已经发现。HSE不要去轻气体设施不是当前英国标准和制造商指导。 Regarding the window, if the window is behind and above perhaps there is sufficient clearance but in front of an openable window is a no no as it will affect the flame, and since gas hobs empty all their exhaust combustion products ... That is CO + CO2 + Water vapour into your kitchen you want to make sure the flame is not disrupted by any air movement. The kitchen must have a window that opens directly to the outside also and have (usually a minimum 10m3 volume just to fit the appliance - otherwise carbon monoxide is probable)
希望这个有帮助。建议把一个add Mybuilder图片,看看注册业务将在这工作感兴趣。
最好的祝愿
回答2020年9月24日
南Queensferry•自2017年2月23日•20.工作,100%积极的反馈
相关问题
- 可以气体滚刀和分离烤箱都跑掉了一个进气口。
你好,有一种感觉这个问题的答案是不,但是以防。我的公寓我刚刚买了没有…
- 安装气体滚刀和天然气炉煤气管
你好,我现在有一个免费的站煤气炉,我买了一个分离气体滚刀和烤箱,我看着当前…
- 钳工拒绝连接气体滚刀电动气表太近
标题说的真的。我有一个新的替代天然气滚刀和锅炉安装到现有的安装由当地天然气……
- 从电动滚刀气体滚刀
你好,只是需要一些建议,所以我知道我需要在这里发布不同的工作或一个(对不起新这个网站不是……