问这种
防潮
Dpc水平不正确
你好,
到现在为止,我们已经在我们的新居里住了两年了,由于我们的房子建的高度不正确,我们一直在争论不休。DPC在所有方面都在正确的水平下,但完全在地下的车道。
他们最初预定在正确的水平注入DPC,但我们不满意我们只有30年的保证,希望开发商提供自己的补偿,以延长这一期限,并将我们置于我们应该处于的位置,如果这没有发生。他们现在提议降低我们房产周围的整个地面(考虑到周围环境等,这真的不是一个可行的选择),下面的车道。我们只是被困在了最好的选择是什么来结束这一切!!
侧视图(车道)
选择一,我们可以削减柏油路面,安装一个镶边的路肩,在DPC下方150毫米处创建一个通道,并将基础铺设到远离砖砌的地方。
第二种选择是在墙上安装一层膜用砾石填充还有一个打孔的排水道我知道这不是你想要的。
选择三,创建相同的通道,并安装Aco排水沿长度的车道连接到雨排水管。
车道的最佳选择是什么?然后我们应该如何处理其余的财产?DPC公司是否有30年的担保标准?
由于是进步。
leanne_82
2020 - 10 - 06 - t13:11:24 + 01:00
来自MyBuilder防潮专家的2个答案
最佳答案
维冈•2017年1月27日起成为会员•27工作,100%积极的反馈
129092
2020 - 10 - 06 - t19:38:05 + 01:00
被问题海报点赞了
你可以插入一个合适的dpc。你必须拿出2块砖,留下1块砖,等等,把dpc放进去,然后把砖放回去,当它走了,把剩下的拿出来,然后dpc,把最后的砖放在外面。我想里面也是一样的吧?然后他们可以把dpc板放在地铁上,然后点和轻拍在上面。注入dpc在新版本中不够好。
科林·克拉克疾控中心大楼服务部
2020年10月6日回答
就像
2
相关问题
- 挖1米深的地基时,从哪里开始挖?DPC,房屋地面还是外部地面?
- 是空腔托盘需要在DPC级别,我一直认为没有,但其他建设者似乎不这么认为
- Dpc 1930房子可以提高Dpc等级
我最近搬进了一栋1930年的房子。我总是假设dpc的水平总是与我的内部楼层水平相同。我有……
- DPC层的砖墙突出