雨水对支柱烟道的破坏

我们用了2年的ecotec锅炉停了。F29。Vaillant来检查,发现锅炉没有问题,但显然是烟道有问题(二氧化碳回到锅炉停止点火)。有气体安全加热专家来打开充满水的烟道。零件错误/安装不良原本意味着雨水会流入烟道。

问题:加热/气体安全工程师告诉我整个烟道管道需要更换(内部橡胶严重受水损坏?).烟道已经用了2年了。这听起来对吗?我对加热烟道毫无头绪,也没有理由怀疑这些家伙,但如果水能在2年内摧毁一个备用烟道管道的内部,我不禁感到惊讶。我只是想确定我在紧急情况下没有被占了便宜。欢迎的看法。

来自MyBuilder供暖工程师的4个答案

最佳答案

嗨,如果水返回到烟道的外部部分是由钢铁制成的,它将破坏烟道和腐蚀它。是的,它需要更换,因为它可能被认为有危险,而且锅炉已经关闭。

2020 - 10 - 30 - t09:05:02 + 0

2020年10月30日回答

对不起,我不能评论另一个安装工作
我没有检查安装,所以我给你一个解决方案是不公平的
Gasafe已经给出了他们的观点,所以我不能添加他们的指令
说句题外话,我不认为My Builder要求安装人员对这样严重的问题发表评论是正确的

2020 - 10 - 30 - t09:05:02 + 0

2020年10月30日回答

雨水没有特别的腐蚀性。更有可能的情况是,当烟道第一次安装时,烟道部分没有完全推到o形环中,或o形环移位、撕裂或与塑料内烟道(用于保存腐蚀性冷凝水)有关的其他问题。塑料能承受酸性,金属不行。如果锅炉排出的废气通过内烟道与进入金属外烟道的新鲜空气混合,那么就会很危险,可能会把CO读数从刻度上删除和/或切断锅炉。此外,随着时间的推移,从内烟道漏漏滴落的腐蚀性冷凝水将腐蚀外烟道,然后烟雾可以进入财产,这是危险的。我不能评论实际情况,因为我没有看到它,但这听起来确实是合法的,烟道需要更换所有真正的Vaillant烟道管和配件,并安装Vaillant的制造商的说明。我还建议安装人员在安装新烟道时,给所有o形环涂上润滑油。此外,每个烟道部分或改变方向需要由适当的烟道支架支持。支撑不良的烟道分开也会导致你的问题。希望这对你有帮助。 Thanks.

2020 - 11 - 01 - t18:50:02 + 0

2020年11月1日回答

从没有看到工作的情况下提供的信息来看,我同意工程师的观点。几年之后,由于流感封条失效,我不得不换了几支流感疫苗

2020 - 11 - 19 t17:35:02 + 0

2020年11月19日回答