我已经从我的旧灯的开关在COM 2棕色电线,1棕色线L1和3蓝线N循环。这是一个灯的开关控制一个灯。当来适应我的新灯的开关是一个2单灯的开关,但不应该成为一个问题,我只是不使用L2。我把所有3棕色成COM和3蓝色L1工作但当把灯关掉电和灯光熄灭。我做错了什么!新的开关没有N端口所以我困惑。它有与之前在L1,布朗,我把布朗L1但不附加任何蓝色?任何帮助将是感谢我拉我的头发! ! !

从MyBuilder电工5答案

最佳答案

这两只棕色线,在COM是你永久的饲料消费单位或者以前的灯的开关和催肥到下一个灯的开关。棕色的线要L1是交换生活将光线本身。

你需要连接的布朗完全相同的配置,旧的开关或你可能有光卡永久,就目前情况。

你的保险丝旅行的原因是你连接的中性生活创建一个短路。你的开关也颠倒了,因为这将打击一旦你关掉灯,而不是。

你需要删除所有3蓝调,将它们连接在一起Wago连接器屏蔽或类似的完全独立于开关终端。

安迪

2020 - 12 - 15 - t08:00:31 + 0

回答2020年12月15日

很可能所有的蓝调n只需要进入一个连接板连接在一起。那么这两个共同点进入普通的棕色。布朗单一进入L1

2020 - 12 - 15 - t08:00:39 + 0

回答2020年12月15日

你好
是的原来x2 Com(或生活)行,
X1 L1(换线/生活),
X3蓝色中性到连接板与一些胶带轮这个开关不需要或不允许连接它们。
希望这个有帮助。
前请关掉电路做的工作是安全的

2020 - 12 - 15 - t08:00:51 + 0

回答2020年12月15日

你做空活到中性每次你把它打开。2布朗在一起去com。单一布朗L1和蓝色加入合适的连接器。不L2 ! !

2020 - 12 - 15 - t08:01:03 + 0

回答2020年12月15日

得到一个合格的电工

2020 - 12 - 15 - t13:05:02 + 0

回答2020年12月15日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价