问这种

中央供暖系统

当热水点击锅炉噪声。

你好,我有一个6岁的萤虫结合锅炉。刚开始很大声敲/敲门的声音当热水龙头。运行洗澡时更加明显,我猜在最大负载。加热时它不让这个噪音。没有故障码显示。
它可能是一个水垢建立热交换器,这是所谓的“水围法”吗?
如果是这样,解决办法是什么?
* * * *进一步进一步更新:不,它仍然是制造噪音!我有一个视频,但不确定我是否可以把它向人们展示。* * * *
* * *最新更新:昨晚当我再次跑洗澡,今天早上的噪音已经停止!我唯一能想到的就是噪音开始前,我有流血的散热器有空气。今天我听到一些噪音,散热器,后在另一个。所以,会造成空气的系统,达到了板式换热器,使噪声通过某种方式使热水煮沸,已经使它的出路? * * *
西蒙
更新:谢谢你的答案。我有水垢的问题(当我有一个浸没式加热器我不得不替换元素每三年因为它)。不太可能作为我脸红,取代了污泥加热水和抑制剂大约3年前,有一个磁过滤加热系统。鉴于这是热交换器,它需要更换,能做什么来防止它再次发生,否则每5 - 6年需要更换。去年11月也不应该被检查的服务吗?他没有检查它。当他取代了密封几年前他只是把水倒在“干净”。

3回答MyBuilder供暖工程师

最佳答案

早上西蒙,是的这是最有可能的板式换热器堵塞它可以与水垢或更有可能系统污泥从加热,它的修复是两个选项之一,将板式换热器和清洁与酸或只简单替换它。如果这是系统污泥不过然后你可能想考虑进一步防止它再次发生,即冲洗加热系统和锅炉安装磁过滤器。

希望这有助于

史蒂夫。

2020 - 08年- 08 - t10:36:29 + 01:00

回答2020年8月8日

你好,
几乎可以肯定的是水,水(板)热交换器。
如果你住在硬水区他们倾向于皮毛,最终将停止工作。简单的答案得到一个水管工,它改变了。不要费心去尝试清洁它——你会在六个月内做一遍。大约一百五十名包括单位应该支付它。在回答你的问题在重复,真正的答案是得到一个好的老软水器安装冷水入口,这是唯一的作品。你的问题几乎肯定是冷水流过热交换器不供暖系统中的水或“污泥”如果你将软化水
帮助。
的家伙

2020 - 08年- 08 - t18:45:02 + 01:00

回答2020年8月8日

如果你有噪音问题全速率在发光虫你可能有一个混合的问题。你的水温度会不断调节冷热之间,不让敲的声音调节下来然后削减off.There大量可能的问题,你需要让你的工程师。

2020 - 09 - 04 - t23:05:01 + 01:00

2020年9月4日回答

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题