你好,
我想问一些建议关于如何解决低沥青屋顶漏水。
球场是12/13度,有时从底部角落威卢克斯的窗口期内发生泄漏或其他地方(特别是在有风的天气)。
我有检查,我被告知,防水膜没有完全有效,windows的闪光可能需要更换,屋檐警卫需要安装,瓷砖不适合一个屋顶。
为了解决这个问题,我有两个不同的可能的解决方案:
——首先,把一个新的防水膜,小幅升值威卢克斯的后面窗户,把新的闪光和瓷砖(与右重叠,等等)。
——第二,把胶合板,上方覆盖衬底,计数器板条与防水膜覆盖,把新的闪光。保持现有的瓷砖。

我的问题是:
——是一种以上选项更适合解决这个问题吗?或两种类型的混合?
-还有其他方法来解决这个问题吗?

我原汁音调低(这是不可能的,要么把它转换成平面屋顶或提高其音高)但是我不清楚如果最好的方法让它防水处理windows(提高他们和/或改变闪烁和/或重新安装正确),与膜(计数器板条的选项)瓷砖,或所有这些问题。

任何建议将apppreciated。谢谢

更新这些回复谢谢。我有个additioal问题:有可能(以及如何)改变/提高沥青的窗户没有购买特定的装备吗?我的理解是,改变窗口的音高alongisde把良好的膜,对瓷砖应该解决这个问题。还不清楚如果把胶合板和计数器板条会产生很大的影响。非常感谢再一次

4的答案从MyBuilder盖屋顶

最佳答案

我只能猜测这个问题,因为我不知道瓷砖是什么。威卢克斯屋顶窗户需要至少15度倾斜其他明智的水可以炸毁闪烁下如果只是闪烁让水过去改变上面的窗口通过提高它的沥青屋顶,把新闪烁roofwindow部分和改装。膜只是一个二级保护。如果屋顶好你不需要膜。说建筑块控制内心的你需要一个膜。

2021 - 01 - 04 - t17:45:03 + 0

回答2021年1月4日

如果屋面坡度为12.5度使用雷德兰兹摄政瓷砖论文保证12.5到12.5度必须很小但我最近见过瓷砖用户在12度的斜屋顶和泄露的0.5度很重要,任何低12.5度,保证屋顶不漏的唯一方法是把“平坦的屋顶覆盖”,好的你的屋顶不是一个“平台”,但场上如此之低,很难称之为斜屋顶。

威卢克斯窗口需要特殊装备由威卢克斯,才能正确的角度但仅这是£600的装备没有劳动力配件成本。

这是一个问题我看过超过10倍,令人震惊的是,常见的12个月内这个错误是由我们工程师试图构建扩展非常低斜屋顶,把不正确的瓷砖。

构建英国标准不做复古适合修补工作,没有出现问题。

问候
弗兰基
BT屋面服务

2021 - 01 - 05 - t07:45:02 + 0

回答2021年1月5日

AMC -最后一个屋面承包商谁知道他的工作。的牛仔,告诉客户屋顶衬底(膜)是让水流出。是的,这是仅供证明草案。我遇到很多次牛仔告诉客户他们需要一个新的屋顶,因为没有衬底在石板或旧的衬底已经死亡,所以他们需要一个新的屋顶。绝对的垃圾和这些牛仔推迟这个网站越早越好。如果你或考虑把瓷砖,取代了石板。

2021 - 01 - 11 t17:05:02 + 0

回答2021年1月11日

简单的答案是瓷砖改为双罗马或石墙防止毛细管作用发生。

2021 - 01 - 09年t15:55:02 + 0

回答2021年1月9日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价