问这种
屋面
泄漏沥青屋顶——冲突修复选项
嗨,谁能分享任何建议吗?
有一个单独的层与混凝土屋顶瓦片扩展。我们是如何泄露的低端沥青在里面。进一步检查看起来是一个古老的泄漏(只有几个月前搬到的地方)的染色出现和看起来像有人钻一个检查孔。
有四个盖屋顶。
一号门将。看着屋顶和内部损伤,说觉得自己失败了。形容工作删除4行和refelt和添加新的警棍。取决于发现也许觉得这是说不动任何的瓷砖,刚刚在阶梯上。
口头报价。
其他三个说的屋顶是不够的。其中两个搬砖,浸泡感觉和警棍和这些都说最好的办法是用平感觉屋顶,由于沥青。
2号发送报价。
3号说没有瓷砖会工作在这个球场他们唯一衡量的角度把接力棒的瓷砖和测量在年级',
报价收到。
4号表示,他将适合沥青瓦的安装不低,说他做过类似的。报价收到。
任何意见都好,不知道这将是最好的或对或错,面积大小大约是23-24sqm测量内部。
测量侧视图高度在3.26到2.55,宽4米。所以10.5度左右。这个扩展是10岁左右。
我知道平屋顶有出现。
房子的价值会大大影响吗?
有瓷砖,可以使用低音调?
谢谢
感谢你所有的回答,我要问一些问题到屋顶工,然后决定。
4的答案从MyBuilder盖屋顶
最佳答案
霍尼顿•2022年11月18日以来成员•6工作,83%积极的反馈
水,雪和冰可以坐在低沉的屋顶超过steep-pitched的。这可能导致泄漏和损坏如果你不删除这些元素
推荐沥青混凝土砖是平屋顶15我个人会选择它来从火炬感觉GRP玻璃纤维和Edpm膜
回答2023年1月4日
Mareham勒沼泽•2009年3月1日起•83年工作,100%积极的反馈
虽然有瓷砖说,他们将这低15%个人认为以下的任何一个平坦的屋顶,屋顶虽然大小的橡胶在我看来是最好的选择。
祝你好运亚历克斯
回答2023年1月4日
你好马克我是李维从西南建设。
场上你是为瓷砖浅原因是当你有强风将备份作为水已经坐在瓷砖的泄漏泄漏可能是在不同的时间在不同的地方根据风和雨但因为觉得角下瓷砖它将运行到最低的结束,它将收集然后找到它的路径。我建议没有瓦屋顶修理或工作但完全删除和替换玻璃纤维平屋顶与良好的平屋顶。它将节省大量的头痛和未来的维修费用。希望这有助于
回答2023年1月4日
相关问题
- 修复漏水的屋顶平台?建筑商把新公寓屋顶在Glossop扩展我的财产。
建筑商把新公寓的屋顶在2011年3月Glossop扩展到我家。他保证屋顶对泄漏10…
- 修复漏水的屋顶出售财产或我需要一个全新的屋顶出售吗?
主要的房子屋顶是泄漏和3报价后都说它在短期可以修复,但最终需要一个新的…
- 选择修复低沥青屋顶漏水
你好,我想问一些建议关于如何解决低沥青屋顶漏水。球场是12/13度和泄漏…
- 新感觉屋顶不断泄漏——我的选择是什么?
几个月前,我们问一个当地建筑商在平屋顶修复泄漏我们的我们的房子(屋顶= ~ 15岁)....