你好,

我想建立一个非常小的(2米x 2米x 2米)办公室大约1.5米远的房子(和约2米远的CU),但有一些关于电缆和布线的问题。
我会找一个电工的主要比特,如SWA和连接到CU,但想做我自己的第一个修复。

办公室需要照明和插座。它可能是一个2- gang灯开关,用于2个单独的灯,然后3个2- gang 2- way电源插座。我知道灯和插座需要分开,所以需要2个SWA
插座将非常紧密地在“工作台”水平和覆盖最多1米。围绕着插座的问题是,这是否需要返回到CU (CU-[插头]-[插头]-[插头]-CU)或它是否可以只电线到末端,而不回环到CU?我知道环形电路,但不确定这是否需要或是否会被视为“刺激”。
此外,由于插座数量有一个使用的电缆的最低要求;无论是SWA还是电缆本身?
最后一个问题;SWA也需要一个管道吗?还是像现在一样地下?

谢谢。

来自MyBuilder电工的4个答案

最佳答案

嗯,你可能会遇到电工“签字”你的工作等问题。我不会这么做,因为这是在替别人的工作负责。
你最好雇佣一个能够设计、安装和测试作品的人,因为他/她知道你上述问题的所有答案,因为所有的安装都是不同的。

2021 - 02年- 19 t17:50:17 + 0

答案是2021年2月19日

你需要在地下铺设铠装电缆。您可以使用来自消费单元的径向电路,使用16安培MCB 2.5mm twin & Earth。照明需要一个6安培MCB或1毫米或1.5毫米孪生和接地。当你添加一个新的电路,这需要有一个小工程通知。无论是由一个电工谁是基质,Napit或NCEIC的一部分,因为它可以自我认证。或者在建造的过程中,让当地政府签字批准。

2021 - 02年- 19 t17:50:51 + 0

答案是2021年2月19日

如果你和电工一起工作,效果会更好,让他们知道你愿意做任何工作,让他们的工作更容易。比如钻洞和挖沟来铺设电缆。
如果你的保险丝盒里有备用的路,最好把它连接到新办公室的保险丝盒上,在那里你可以把电路分成电源和照明。

2021 - 02年- 21 - t00:13:25 + 0

答案是2021年2月21日

我做了大半生的电工,从来没听说过2路2组插座。因为这是一栋外部建筑,所以需要认证,需要p部分的认证。你当然也不需要分开铠装电缆。如果你不联系电工,他会告诉你最好的方法是什么,你的办公室里的铜需要主开关还是rcd,这取决于你现有的铜,这可以由你的接地安排来决定。如果你真的想自己做第一个修理,至少找一个电工来讨论你的需求,然后如果这对你们都有用,火花可以建议你需要做什么。这绝不是一个diy的工作

2021 - 02年- 21 - t18:00:04 + 0

答案是2021年2月21日