问这种
中央供暖系统
没有当水加热
当我打开热水加热不能工作。如果水加热工作正常。我通常使用的增加按钮控制的热水需求,但再次关闭它的散热器会冷。没有分流阀安装(我认为)作为锅炉是一个双泵系统。
锅炉是一个火鸟c26联合石油燃烧器加压系统。
我相信,当你打开水龙头热水系统将优先考虑在加热但我不明白为什么锅炉认为有热水,优先流向热水。希望我在正确的轨道上。不确定是否有一个流量开关。这是一个印刷电路板的问题(希望不是这样)或这是由某个止回阀控制。
提前谢谢。
beef_burgess
2021 - 02年- 20 - t12:56:28 + 0
2回答MyBuilder供暖工程师
最佳答案
相关问题
- megaflo系统时需要锅炉供暖和热水不是吗
我有一个与勇敢的技术+ 637锅炉megaflo 300 l。我已经在一楼地板下供暖和基于散热器的中央……
- 中央供暖系统激活当热水龙头/淋浴,结合锅炉
你好,首先,我要先说最有可能我11岁Vaillant锅炉是一个注销我的暖气…
- 是当水加热
你好,我们刚刚进入一个新的构建属性。它有一个理想的逻辑热24楼上锅炉和一个封闭的气缸系统。…
- 热水是可爱的,但只散热器mildy温暖——不是toastie温暖!
我得24 cdi锅炉在我家,DHW是不错,但是CH只是温和温暖。CH - - > >当CH转…