问这种
中央供暖系统
锅炉压力损失
对供热系统失去压力。找不到系统上的任何泄漏。我从锅炉孤立系统隔离阀和仍然宽松的压力(每周1条)。锅炉受损系统压力增加。这是否意味着锅炉有问题!如果有可能是什么病呢?
由于预期
戴夫
david_mlq
2021 - 07 - 29 t15:58:24 + 01:00
4答案MyBuilder供暖工程师
最佳答案
北安普顿•自2021年7月5日•22工作,100%积极的反馈
151118年
2021 - 07 - 29 t22:20:03 + 01:00
必须是一个锅炉由孤立的系统问题但仍然失去压力显示锅炉内。可能的问题与你的血管扩张,或者很少,但仍有可能泄漏的换热器将排入凝结所以你永远不会知道它的泄漏。
回答2021年7月29日
就像
0
151234年
2021 - 08 - 01 - t17:55:02 + 01:00
3可能导致这个问题
1)压力释放阀故障,让(检查外部压力安全阀的管道是否泄漏)
2)扩张血管发生故障
3)主换热器开裂inetrnally,这将让冷凝管的水出来。
亲切的问候
集机电服务有限公司
回答2021年8月1日
就像
0
相关问题
- 我们的燃气锅炉在保持亏损约1/2酒吧每天的压力,当加热继续上升到3块压锅炉需要什么?
还有多少年度服务应该伍斯特博世240谢谢
- 淋浴压力减压阀安装后的损失
我们4岁的伍斯特波什结合锅炉最近出现一个严重的泄漏,是修复保修。工程师通知…
- 锅炉压力在下降
上个月我们已经注意到我们的锅炉压力下降像一块石头当加热:从1.5到0.4(酒吧酒吧24…
- 在锅炉冲厕所每次压力损失。全新的锅炉
气体安全工程师安装新的燃气锅炉和供暖。另一个管道工安装了楼下的厕所。现在,当我冲……