锅炉压力损失。

理想锅炉的加热系统压力松动。无法在系统上找到任何漏洞。理想派来一名工程师,但他声称锅炉没有问题。
我已经用隔离阀将系统与锅炉隔离,但压力仍然松散(一周1 bar)。当系统重新连接到锅炉时,压力会增加。这是否意味着锅炉有问题?如果是的话,会是什么呢?
谢谢你的期待
戴夫

来自MyBuilder供暖工程师的4个答案

最佳答案

听起来好像是锅炉本身出了问题,可能是很多东西出了问题,可能是膨胀容器,可能是压力释放阀通过了,甚至可能是邮件热机坏了。当它从系统中分离出来的时候锅炉失去压力的99%是锅炉

2021 - 07 - 29 t20:33:47 + 01:00

2021年7月29日回答

如果你的锅炉是一个理想的逻辑,他们是出了名的主要热交换器有问题,有一个内部泄漏,直接进入冷凝管。检查这个唯一的方法,是让一个气体安全注册技术员通过污水池盖检查。

2021 - 07 - 30 - t09:37:55 + 01:00

回答2021年7月30日

听起来泄漏可能是在主热交换器上,根据你上面写的用下面的阀门隔离它的方法。
如果锅炉还在保修期内,把理想的锅炉拿出来,或者找一个气体安全工程师来检查一下,如果他们怀疑是热交换器,他们就知道该找什么了。
如果有水从泄压管中流出,泄压管是外面的一根铜管,通常是面向墙壁的,这将是膨胀容器的问题,由于阀座上的debri,阀门没有靠在后面。
希望这能有所帮助。

2021 - 08 - 12 - t13:18:18 + 01:00

2021年8月12日回答

正如前面的工程师所提到的,它可能是多种情况。怀疑主机内部破裂。这将不会出现明显的泄漏,因为泄漏的水将进入凝结水疏水阀。在早期阶段,这些漏洞会间歇性出现,很难发现。一个认真的技术人员应该能够通过油底壳发现。

怀疑平面膨胀容器和水通过PRV逃逸。

如果做不到这一点,整个系统的管道或连接处的疑似微泄漏可能是隐藏的或在地板下。

怀疑散热器和/或阀腺,排气塞等。听起来很明显,但遇到了许多散热器和阀门泄漏,业主没有注意到。

隔离气流/回流,休息72小时....然后进一步调查,通常会发现是否锅炉或系统泄漏

祝你好运

2021 - 08 - 25 - t16:10:04 + 01:00

2021年8月25日回答