去问问商人
管道
在热设定时,淋浴处压力低
当把表盘转到热的时候,淋浴压力很低,但冷的是可以的。水来自阁楼的水箱。
来自MyBuilder水管工的2个答案
最佳答案
Lutterworth•2018年12月31日成为会员•6工作,100%积极的反馈
你有一个重力供给热水系统,所以热水压力是由阁楼冷水储罐底部和淋浴喷头出口之间的距离决定的。在大多数情况下(特别是如果你有一个下雨的淋浴),你需要安装一个淋浴泵来增加压力。你也可以买低压淋浴器来帮助你。你的冷水可以通过管道连接到主水管上(这不是我第一次看到这种情况),但它应该从阁楼的冷水水箱中平衡和供应,因此你需要安装一个双叶轮淋浴泵来促进冷热。
希望这回答了你的问题,并给你一个关于需要做什么来解决问题的想法。
2021年11月23日的回答
一个电动淋浴器使用,水管供应,所以不需要储水罐和泵。
因为你有所有你需要的压力在主电源供应。
用电加热冷水。它们永远不会用完热水,所以如果你家里有很多人喜欢一个接一个地洗澡,它们是一个很好的解决方案。
电动淋浴器的工作原理和其他会变热的电器基本相同,包括电动烤面包机和吹风机。它们通过一块叫做加热元件的金属发送电流。它有一个中等的电阻,所以当电流通过它时,它会变得非常热。冷水流过元件,吸收热量,从你站的地方的喷嘴流出。
你可以通过转动表盘来调节电淋浴器的温度,表盘上通常标有从蓝色(表示冷)到红色(表示热)的刻度。在基本的电动淋浴器中,这个表盘只是调节流量,让更多或更少的水通过加热元件,使从淋浴器流出的水更冷或更热。在更好的淋浴间,压力平衡阀,内置的混合水箱(这有助于避免当你转动表盘时温度的突然变化),各种恒温器和流量传感器保持温度和水压尽可能安全稳定。这是一项艰巨的任务,因为进入电动淋浴器的水的温度和压力比你想象的要多变得多。在冬天,传入的温度可能会下降到几摄氏度,而在夏天很可能会比现在高十摄氏度。对于淋浴来说,一年四季都要保持良好的水流速度和恒定的水温是一个真正的挑战。(顺便说一句,这就解释了为什么即使你从不改变淋浴的温度控制,从水管里出来的水可能比你上次洗澡时感觉更热或更冷
答案是2021年12月15日
相关问题
- 热水龙头的压力非常高,但同一管道的淋浴压力很低
如果有人喜欢拼图,请阅读这篇文章!我最近在浴缸上装了一个混合式淋浴器。它不是电动的。我有重力…
- 增加淋浴压力:热水来自组合锅炉,冷水来自阁楼水箱
目前我在浴室的设置是:热水来自一个组合锅炉,由总管供应;冷水是从…
- 搅拌机水龙头的问题,淋浴的热水和冰冷
我有一个综合锅炉波特顿Performa HE。几个月前,我那台老式维多利亚式淋浴器的水龙头坏了……
- 从淋浴出口到水龙头的低热压力
我们房子里有一个重力供水系统。我们在浴缸上装了一个水龙头,上面有一个出口。