我们最近搬到一个新的构建小平面和注意到,尽管绝缘质量,平总是寒冷。
检验我们意识到2散热器的下半部分是冷尽管供暖系统要求热不断从06:30到22:30(恒温器设置为22度)
我们设法得到最高的公寓是20.5度,这是在烤箱。
当我们设法让建筑商轮检查这个问题他们说“应该冷散热器在底部,因为地板冷”和“散热器会慢慢加热,因为你没有设置温度足够高。把它35升温更快。”
现在,我不是专家,但足够我使用散热器认为听起来绝对胡说八道。
谁能确认我的猜疑,阐明会错的是什么?
感谢所有人的建议,证明出口管/管散热器是真的小了,另一个家伙压力通过它我们有热量。
4从MyBuilder水管工的答案
最佳答案
罗姆尼的新•2016年11月15日以来成员•38工作,97%积极的反馈
新构建,似乎不合理的设计和安装管道和供暖服务,其没有好的询问一个建筑工人的问题,得到一个合格的供暖工程师检查一下。
回答2021年12月3日
嗨有时如果散热器底部冷和热,这是由于堵塞。没有空气,也没有其他任何问题。这是一个循环的问题9/10。我建议关闭其他所有散热器,让你在全功率加热一小时,我知道这听起来很疯狂,但是打你的散热器的底部,我用橡皮锤或放一些运动鞋,并给它一个严厉的打击我的脚的脚跟。振动引起裂缝
堵塞(由于污泥-厚水结合金属碎屑从内部的散热器),通过这些振动温水找到路线,然后放松的污泥变暖,然后循环。如果这是我建议麦格纳干净安装使用磁铁放在暖气管道和陷阱这些金属碎屑不仅会延长锅炉的使用寿命,同时也防止这种情况再次发生
回答2021年12月3日
建造者来到你的公寓是错误的热量上升所以温水将起来散热器从下到上,但如果冷似乎有空气锁系统或阀门油漆工作
回答2021年12月3日