问这种

屋面

冷凝问题低沥青屋顶

你好,
缓倾斜的屋顶,14度,在单层扩展做大约2年前,
我们除了问题,它完全是在夏天屋顶。新盖屋顶的人添加额外3排瓷砖与原始的腿上是不够的。他还添加了通风口在屋檐下,喷口在闪烁。
这是绝对的好,直到大约4周前,当它变冷了。
从那时起我们已经凝结穿过天花板在一个特定的地方。肯定其凝结时似乎很冷,然后干的时候稍微温暖。
屋顶没有得到任何太阳每年的这个时候,所以这是一个非常寒冷的屋顶。
新盖屋顶的人仍然没有回看看…。
我们可以把更多的通风口呢?旧的盖屋顶用klober普遍瓷砖喷口但我知道他们不适合如此低的音调。我看着ubbink喷口已经做度,但不确定他们是否适合我们的屋顶。这是瓷砖使用redland摄政。

谢谢你的建议!

你好,是的这是雷德兰兹摄政瓷砖他们使用一个100毫米的大腿上。但是我不确定他们使用的膜。
我们刚刚以为是凝结,所以在寒冷的干燥的天气更糟。即使不下雨,大约10天补丁越来越大。但只要热身,开始下雨补丁会变干。
我会看一看一个平坦的屋顶,但这屋顶连接另一个髋关节。这个屋顶有一个更陡峭。平坦的屋顶覆盖会适合更陡峭的场地吗?谢谢

好的谢谢。盖屋顶的人回来时,我要问他要改变平屋顶系统。

对不起我可以问问,如果我们去平屋面覆盖层将我们还需要替换r威卢克斯?我们让他们改变了对低音的,他们会再次需要更改为平屋顶的吗?
谢谢

你好休,
谢谢你的回应。我们已经走了几天又回到天花板上湿补丁!
盖屋顶用Roofshield觉得当他重新屋顶,我们底通风口轮,更多的通风口在顶部的闪光和屋檐。建造者使用100毫米托梁和50毫米之间的绝缘。
真是奇怪,几周前去冷后下雨了,淋湿的补丁,然后晒干,现在回来了。但不是下雨了。
这是一个单坡屋顶,厨房的扩展。
我们也有隐藏式聚光灯在天花板上,我开始怀疑这个问题,特别是其中的一个最近的我们所有的厨房用具不是冲到天花板。很明显他们切掉绝缘在这些地区适合灯光…。
实际上我们现在考虑删除他们,把托梁之间的绝缘和使用50毫米绝缘石膏板和有不同的灯光…看是否能解决问题。
再次感谢你的建议。

4的答案从MyBuilder盖屋顶

最佳答案

你好简,

在一个屋顶下15度我的职业选择是一个平坦的屋顶。

所有主要的瓷砖制造商雷德兰兹,马利& Sandtoft同意这也红地把一个新的瓷砖市场上叫做摄政。

可以到12.5度,不过我相信这是一个非常有条件的瓷砖不会总是工作在场上每12.5度,由于不同级别的风接触等。

Klober搭透气膜系统还开发了一种低但是这是非常复杂的系统,我个人认为过于复杂和昂贵的工作适当的长期使用如果你谷歌和教育自己明白我的意思。

你知道瓦屋顶上你吗?

屋顶我没见过你但我认为&舒适赌错了瓷砖的沥青屋顶,屋顶没有做的klober低声调的透气膜系统妥善保护,这个系统是设计你可以使用错误的瓷砖低音像普通瓷砖/石板然后更更好的寻找真正的低声调的瓷砖。

你的问题不是凝结屋顶漏水但是非常缓慢,由于场上这么浅的水不能跑得不够快。

水将备份然后瓷砖透气膜渗漏,身后的板条钉在椽子。

这将是更糟糕的在寒冷,潮湿的风个月然后夏季。

越长此以往就会开始分解透气膜,并在多个地方。

解决方案:

你要么使用雷德兰兹摄政瓷砖和希望你风曝光并不是坏的,他们还瓷砖,下降10度,但就我个人而言,我会避开这个瓷砖生产少知道公司没有长期可靠的工作成功的历史。

或更好的解决方案以瓷砖,板条和透气膜,放下一个平屋面覆盖层,3层高性能火炬沥青膜,GRP玻璃纤维、冷应用液体橡胶等。

音高和结构保持不变的覆盖是不同的。

这将涉及18毫米装饰屋顶椽子。

你当前的盖屋顶的想法是试图增加交错并介绍气流试图阻止进水和干燥潮湿入口之前,渗透在工作50%的时间,直到真的坏天气。

我上面提到的所有解决方案并不便宜但是第二个选择是保证工作第一接触到风但理论上14度沥青屋顶上它应该工作如果风接触不是太坏。

希望这有助于

问候
弗兰基
BT屋面服务有限公司

你好简,

如果你的屋顶连接到邻近的屋顶/另一个陡屋顶我解决方案仍然会工作就更加困难,由于屋顶旁边需要特别注意细节使它工作。

是的一个屋顶平台的解决方案将工作也更陡的屋顶上。

我想添加如果周一下雨,屋顶将收集水特别是膜紧压条。

之间的水膜和板条,需要时间通过是一个陡峭的指甲大小的洞有一颗钉子,它会慢慢滴。

认为你把螺丝或钉子在管,它慢慢将泄漏,但如果你把它拽出来一个水特性会发生,现在回想膜在它进入一个木椽钉吗?

潮湿和水才会显示在接下来的星期一,进来这么慢的需要时间出现在你的天花板。

凝结在这个例子中你的屋顶是非常可能的,特别是你有透气膜和通风口。

冷凝会导致模具&房间/建筑将气味闷热和潮湿。

可能是工作响雷德兰兹技术团队向他们展示一幅画在你的屋顶和面积,并获取选项如果他们认为你的屋顶太暴露与评议瓷砖。

你有威卢克斯windows,这可能是另一个点或条目?

这些不能低于15度,如果你有可能更便宜和更容易使用校正工具让窗口15度威卢克斯供应这些。

问候
弗兰基
BT屋面服务有限公司

所以你也威卢克斯低倾闪烁系统使用,这样可以消除他们的入口点。

不幸的是如果你去平屋顶系统需要改变威卢克斯。

你需要一个特殊的路边修剪基本上,你可以自我保持窗口(玻璃和框架),但不幸的是你必须改变再次闪烁系统。

威卢克斯做一个叫做绝缘整备修剪,这就是你需要的设计用于与斜屋顶窗。

2021 - 12 - 07 - t18:10:02 + 0

回答2021年12月7日

我同意上面所说的一切,
错误的瓷砖。
错误的感觉。
,应该视为一个平坦的屋顶。
也许不是你想听但是没有廉价的解决方案。
水分创建外部天气霜冷温度仍然可以创建屋顶上的水即使在干燥的天
是的加入一个陡峭的斜屋顶平台不应该产生任何问题如果处理正确。
你绝缘造成的问题如果没有气隙之间的感觉和绝缘将汗水,你的热量是由灯光,
对不起没有意识到你的盖屋顶的人没有一个气隙
可以对抗板条搁栅如果有必要实现所需的气隙
祝你好运亚历克斯

2021 - 12 - 24 t14:50:03 + 0

回答2021年12月24日

你好,
在我看来你的屋顶是完全错误的,而且你还没有覆盖所有的角。
你可能不喜欢我说什么但
首先带屋顶小心地保持你的瓷砖我使用评议很多次,没有问题
检查你的屋顶与至少125毫米绝缘固体绝缘kingspan等
100毫米托梁和25毫米托梁的底部
你必须有50毫米绝缘和托梁的顶部之间的空隙。
你觉得使用klober permovent感受
你必须有一个建议搁栅之间的凹陷不紧,你所做的
使用一个额外的保护屋檐感到支持托盘四周的下你觉得底部下降到你的排水沟
确保你有一个连续排放底带沿底
再保险瓦屋顶,但无论你有脊或臀部使用干燥通风岭髋关节系统,如果你紧靠墙在确保后方延伸150闪烁在你的瓷砖和150毫米正直的闪烁坚定了砌砖。
有一个凹陷在你认为确保任何水分降到底部托梁之间运行
有一个屋檐感到支持确保它不会水坑和流入排水沟
发泄底,岭臀部和permovent感觉屋顶将确保正常呼吸并保持水密。
有正确的绝缘安装正确确保底部你的屋顶/天花板是正确的环境温度,确保没有热损失基本上在温暖的空气凝结成水分发生
这是一个久经考验的方法,我用我所有的屋顶上工作和谐构建控制使用现代实践,设计了学习旧的和冗余的方法
如果你去平屋顶grp等方法是小心你如何发泄它是否使用温暖或寒冷的甲板最终可能再次在同一条船上,如果做错了
做一次做对!你花更多的钱但你得到的想法
这是唯一你和元素之间的屏障
我希望你好运多谢休

2021 - 12 - 22 - t20:50:09 + 0

回答2021年12月22日

我会使用石棉水泥石板如果不是应该是平屋顶即玻璃纤维/ 3层沥青火炬上的感受

2022 - 01 - 04 - t17:10:03 + 0

回答2022年1月4日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价