问问商人

2022世界杯预选赛

浸水开关的灯在夜间“亮”

嗨,有人来帮忙吗?我有一个旧的经济7系统与一个单独的CU。热水器是有电的,但我没有热水,请人帮我检查了一下。热水器元件已更改,但元件(设备)只有一个连接点用于接线。管道工把两根电线(7号经济线和普通日费率线)放在同一个点上。他说,7号经济舱将在夜间设定的时间启动,助推器也将在相同的时间发挥作用。

自从改变以来,我注意到我的浸泡开关(助推器)上的灯在我的锅炉在经济7小时的晚上开机时亮起——如果我关掉经济7锅炉开关,助推器灯就会熄灭。这正常吗?接线正确吗?锅炉用电峰值是否为非峰值?

而且似乎只有一根电源线连接到锅炉…我如何区分这个的峰/峰?我读过经济7系统有2个不同的电路和元件进入锅炉(我的是20多年前的绿色大系统)。据我所知,只有一根电缆连接到锅炉的顶部....

来自MyBuilder电工的4个答案

最佳答案

是的。这很正常。

2022 - 03 - 20 - t21:51:56 + 0

回答2022年3月20日

水管工只使用了一个浸入式加热器元件,并从两个独立的开关切换,一个用于ECO 7,另一个用于24小时加热。你应该让ECO 7开关在“开”的位置,这样它只在非高峰时段(当你看到红色霓虹灯时)充电,这是它应该做的,让另一个开关“关”。如果热水在白天失去了太多的热量,你可以像以前一样打开助推器。你没有ECO 7定时器开关吗?这将简化整个过程。在这里看到的:
https://www.heatingcontrolsonline.co.uk/horstmann-electronic-economy-7-timer-p-53.html

2022 - 03 - 21 - t08:35:04 + 0

回答2022年3月21日

根据所描述的,水管工已经将两个电源连接到不正确的元件上。
您描述的电气设置需要2个独立的元件,一个用于白天加热,一个用于非高峰,或者一个双元件连接白天加热和非高峰。
2个电源不应该连接到加热器中的相同连接,因为两个电源来自不同的保险丝,当两个电源都打开时,该元件将从2个保险丝中双馈电。
可能在白天,如果白天开关打开,而非峰值打开,你就会把一个电源反馈到非峰值熔丝板上,然后它就会供应任何电加热器,这些电加热器也连接到这个电源上,这将导致其他问题。
如果只安装了一个元件,则应只使用其中一个元件。
如果你连接到非高峰时段,那么热水只会在非高峰时段加热。
如果你使用日费率,你将不会从经济7关税中受益。
希望这能有所帮助。

2022 - 03 - 23 - t17:35:02 + 0

回答2022年3月23日

听起来你需要叫一个合格的电工!!

2022 - 03 - 25 - t16:55:02 + 0

回答2022年3月25日

发布你的工作,找到高质量的商人,并获得免费报价

找不到答案? 问一个新问题