问问商人
2022世界杯预选赛
浸水开关的灯在夜间“亮”
嗨,有人来帮忙吗?我有一个旧的经济7系统与一个单独的CU。热水器是有电的,但我没有热水,请人帮我检查了一下。热水器元件已更改,但元件(设备)只有一个连接点用于接线。管道工把两根电线(7号经济线和普通日费率线)放在同一个点上。他说,7号经济舱将在夜间设定的时间启动,助推器也将在相同的时间发挥作用。
自从改变以来,我注意到我的浸泡开关(助推器)上的灯在我的锅炉在经济7小时的晚上开机时亮起——如果我关掉经济7锅炉开关,助推器灯就会熄灭。这正常吗?接线正确吗?锅炉用电峰值是否为非峰值?
而且似乎只有一根电源线连接到锅炉…我如何区分这个的峰/峰?我读过经济7系统有2个不同的电路和元件进入锅炉(我的是20多年前的绿色大系统)。据我所知,只有一根电缆连接到锅炉的顶部....
来自MyBuilder电工的4个答案
最佳答案
水管工只使用了一个浸入式加热器元件,并从两个独立的开关切换,一个用于ECO 7,另一个用于24小时加热。你应该让ECO 7开关在“开”的位置,这样它只在非高峰时段(当你看到红色霓虹灯时)充电,这是它应该做的,让另一个开关“关”。如果热水在白天失去了太多的热量,你可以像以前一样打开助推器。你没有ECO 7定时器开关吗?这将简化整个过程。在这里看到的:
https://www.heatingcontrolsonline.co.uk/horstmann-electronic-economy-7-timer-p-53.html
回答2022年3月21日
根据所描述的,水管工已经将两个电源连接到不正确的元件上。
您描述的电气设置需要2个独立的元件,一个用于白天加热,一个用于非高峰,或者一个双元件连接白天加热和非高峰。
2个电源不应该连接到加热器中的相同连接,因为两个电源来自不同的保险丝,当两个电源都打开时,该元件将从2个保险丝中双馈电。
可能在白天,如果白天开关打开,而非峰值打开,你就会把一个电源反馈到非峰值熔丝板上,然后它就会供应任何电加热器,这些电加热器也连接到这个电源上,这将导致其他问题。
如果只安装了一个元件,则应只使用其中一个元件。
如果你连接到非高峰时段,那么热水只会在非高峰时段加热。
如果你使用日费率,你将不会从经济7关税中受益。
希望这能有所帮助。
回答2022年3月23日
相关问题
- 当我把我的锅炉放在热水上时,水会自己工作,但让加热系统自己工作,当有水时,它不会工作。老式萤火虫锅炉
- 嗨,我移动了一个灯,我把3根电线放在一个tumenul盒子里,灯亮了,但不能在开关上切换它,它一直亮着
任何想法
- 供暖和热水不开时megaflo系统是否需要开锅炉
我有一台megaflo 300l,配有valiant ecoTech和637锅炉。我在一楼有地暖,中央有散热器……
- 经济7直接热水缸浸泡不加热水夜间
你好,我们有7号经济型和直热水缸。我们应该在晚上把热水加热,但这阻止了…