问这种
管道
低压,没有发现泄漏
2月新萤火虫结合安装,所有我认为但不知道什么错了。4月新煤气表安装(和加热关闭),那么压力开始下降。发现泄漏在楼上散热器有固定但压力从1.2下降到0.6,所以继续超过12小时。没有发现泄漏或其他地方。任何建议之前欣赏昂贵的呼叫?
user1997
2022 - 05 - 08 - t18:35:44 + 01:00
4从MyBuilder水管工的答案
最佳答案
165095年
2022 - 05 - 09 - t08:10:03 + 01:00
关掉锅炉在墙上。慢慢地提高压力回升至约1.2酒吧不引入空气的系统。电影仪表用手指像你这样做我有安装新的锅炉,衡量粘略因此给了我错误的压力读数。
寻找任何视觉水在锅炉入口和拉德的迹象。他们将最有可能湿当供暖系统冷所以有感觉在检查所有可见的连接。再次打开和检查锅炉。
打开暖气,让拉德得到热。
检查减压阀,看看外面滴。这应该是一个铜管朝向背后的墙上,锅炉安装。如果是滴还是湿它可能有一个失败了。记住,如果膨胀水箱的减压阀没有通常是罪魁祸首。可能需要充电或更换。一般来说拟就也需要更换,根据这个已经持续了多长时间它可能被削弱,过早地开放。
压力测试和热成像将下一步如果一切都失败了。
回答2022年5月9日
喜欢
5
165096年
2022 - 05 - 09 - t08:10:03 + 01:00
如果锅炉只有2月安装和它与锅炉的故障将会至少5年保修10。
给他们打个电话你的安装程序应该注册它
不应该有任何费用。
回答2022年5月9日
就像
1
相关问题
- 锅炉失去压力,但没有泄漏拉德和从压力释放口滴?
我们最近重新装修我们的房子,有一个新的锅炉/中央供暖系统安装和锅炉总是失去……
- 新的中央供暖系统失去压力。检查泄漏——没有信号。有什么建议吗?
你好,我有一个全新的中央供暖系统安装。这是一个高压封闭的系统。一个泄漏被发现……
- 间歇性低/无压力,厨房的水龙头和洗衣机只有在钻孔系统
我们有一个钻孔系统,与我们的邻居共享。邻居们说他们的水供应是好的,和水压力……
- 系统失去压力,不泄漏
我有一个阁楼安装伍斯特博世Greenstar 24 ri锅炉与外部压力罐提要散热器和发泄……