问这种
中央供暖系统
最好的替代旧燃气锅炉
你好,我们有三个床平房(1970年的砖/块/瓦屋顶阁楼的绝缘、一些毛茸茸的白色绝缘的东西吗?在墙上. .)
气表是在车库里(分开的房子由一个1米通道),锅炉是中心的财产厨房墙上……一个小萤火虫50微米ff很吵但加热老房子(10散热器)好。标准设置冷水箱和膨胀罐在阁楼,HW坦克在晾衣橱旁边的厨房。
电动厨房,没有气体和理想情况下我们更希望都“气”在房子外面用新的燃气锅炉在车库里。
然而当地的水管工认为一个新的结合晾衣橱将是最好的解决方案。他们说,从车库运行会浪费太多的水如果使用一个联合,我能理解将在下沉的HW和盆地。
我们是一对退休夫妇有限的热水需求,1的浴缸和淋浴,和厨房的水槽,(洗衣机和洗碗机是冷水供应). .
我们主要关心的成本是在当前时期加热我们的家在未来几年。
将一个小系统锅炉在车库运行十拉德更便宜比大(30 kw + ?)结合?
还是一个联合调节其消费使用较少的气体,同时操作中央加热比说跑步洗澡?
结合在车库晾衣橱或系统锅炉(+晾衣橱新罐等)。
感谢任何建议
5个答案MyBuilder供暖工程师
最佳答案
你好查尔斯,
与当前的疯狂“绿色议程”我想说远离的气体和电气开关。
我们为客户安装电动缸在12月4回床半和两个年幼的孩子。现在她告诉我上周平均支付不到两个天然气和电力结合之前。
跟几个不错的供暖工程师和探索电动“未放气的间接缸”的选项
希望这有助于
詹姆斯
回答2022年5月10日
你好,从经验,如果你符合联合在车库里,你可能会觉得更安全的碳monoxide-wise和它会有更好的访问服务,但你可能会很生气的时间到达热水水龙头和水浪费。然而,你可以结合在车库和适合的combisave设备附近,敲门,等待的时间很长一段时间,也减少了浪费水。在youtube上看到演示:https://www.youtube.com/watch?v=RSoiAspmgMA。
锅炉可能需要一个霜统计与管系列统计如果安装在车库虽然大多数现代锅炉内置防霜。
有锅炉靠近气表意味着较少的大型天然气管道需要但热,冷,流和管道需要运行从车库回到小屋的中间加入现有的管道。
第二个选项,一个系统锅炉在车库和一个未放气的缸晾衣橱(或车库)。
你的第三个选择是一个存储结合如菲斯曼Vitodens 111 - w是一个大型的联合小未放气的缸内置,因此会给很高的流速可能奇才一轮秒的平房。
为了提高效率,看看你是否可以得到天气散热器的补偿了。别忘了旧的污泥过滤和冲洗管道工程。
愿一切都好!
回答2022年5月12日
斯劳•自2010年6月17日•61年工作,95%积极的反馈
你好查尔斯,
我相信对你来说最好的选择将是一个小型燃气锅炉合作未放气的热水箱。现代燃气锅炉的效率约为93 - 95%。电加热器的效率接近100%。然而,根据信息很容易在网上找到通电1千瓦时的平均成本是18.9便士(全国平均水平)与3.8 p 1千瓦时的气体。这意味着基于电加热系统将昂贵得多。热水的问题与组合或powerstore锅炉位于车库与管道中冷却的水因此导致必要性的画冷水管道之前任何热水水龙头。时未放气的热水箱可以克服这个问题的二次循环热水系统取代冷却的水管道与刚从缸加热水。这样的系统的好处几乎instantenous热水龙头的房子(不管多远的汽缸坐在水龙头),因此一个接近零浪费的水。