问问商人
气体工作
没有门窗通到室外空气的厨房燃气灶。英国海军学校规则
我有一个带温室的厨房,它建在原来的外门窗上。我需要更换一个独立的炊具(有一个炊具通风到外面)。据一个燃气安全安装工说,我不能有一个新的煤气灶,因为没有一个开放的外门/窗。我从气体安全TB 0005 (A)中看到,需要一个可打开的窗户或等效物以及机械提取装置。我有后者,但事实证明,很难找到与可打开窗口相当的东西。BS 5440-2:2009可能会提供一个答案,但我没有156英镑从BSI购买副本。有人能帮忙吗?
谢谢你的回复。这房子还是我们买的样子。有一个外墙装有抽风机。TB 0005 (A)第一页“通风要求”段落有一个表(显然是BS5004-2表6(部分))。表的RHS上的列说明“还需要可打开的窗口或等效物(我的大写)”。有音符(A)和(B);(A)建议除永久通风外,可在外墙而非窗户/门上增设通风口。注(B)建议,如果没有可打开的窗户/门,“应寻求其他产品”。我一直无法找到其他产品的细节。看来法规并不像你说的那么简单,我对你的评论很感兴趣。
谢谢你,PJB。我不是试图找到BS 5004-2之外的条款,而是其中的条款。到目前为止,我所读到的内容表明,解决问题是可能的。唉,我没有访问相关的BS文件,也没有156英镑需要从BSI购买下载
来自MyBuilder Gas Engineers的3个答案
最佳答案
听起来你把厨房封起来了。根据目前的燃气法规,您需要一个可打开的门/窗,直接通向室外,这是最低要求。如果你没有,你的斯诺克。在那种情况下,我不会把我的名字写在开放式燃气设备上。
经过思考,R.D.Treloar关于无烟道气电器通风表的气体安装技术表3a指出,无论房间体积大小,任何热量输入的家用烤箱、滚刀或烤架都必须有可打开的窗户,或其他可接受的开口包括可调节百叶窗或铰链面板。(这意味着大多数人已经没有窗户了,我已经很多年没有见过小偷了。
作为一名气体安全工程师,如果不符合规定,我不会给房东安全证书。
经过深思熟虑,您希望安装的这个单元是一个开式燃气设备,如果燃烧发生错误,就会产生一氧化碳。我不确定找到一个条款来帮助安装超出英国标准的燃气设备是一个好主意,因为管道工目前在监狱服刑,如果工作出错,人们就会一氧化碳中毒。看在上帝的份上,如果这个煤气灶已经在使用,请安装一个一氧化碳报警器。
2012年11月13日回答
相关问题
- 通风口堵塞-腔壁受潮?
希望你能帮忙!我住在一栋50年代建的市政公寓的顶层。这栋建筑有凹墙和窗户……
- 钳工拒绝连接煤气灶,因为煤气表太接近电力
标题真的说明了一切。我有一个新的替代燃气灶和锅炉安装到现有的设施由当地燃气…
- 衣服/纺织品及家具上有霉菌,一楼单位空气闷热?
你好,我现在和一个朋友租了一套2卧室的一楼公寓。我们有一个明显的潮湿问题,可能是从…
- 想在客厅装个煤气灶,但只有车库有供应。
我们遇到了一个非常棘手的情况,我们想在客厅安装煤气炉,但供应在车库,那里…