问这种
中央供暖系统
结合锅炉最低要求(有一个伟大的淋浴!)
我以前有一个非常古老的气缸系统在伦敦市中心1床的公寓。由于空间限制我现在看安装结合锅炉但收到冲突意见由于水压力和流量问题。
如果我有一个结合锅炉安装,我目前想要安装它,然后淋浴位于大约15米(max)远离锅炉。
我的主要要求/想要的是能够有一个好长的淋浴和体面的压力或流量(不知道这词是技术! !)。如果我必须确保有人不是在厨房里使用热水时,那么这不是一个问题,因为它只是一个1床上平,2人住在马克斯在任何时候。我也有一个学习小湿房间为客人但又不担心别指望人们在淋浴的同时(或将快乐这是一个限制)。
我有今天的水压力和流量检查阅读4 +酒吧和25 + l / min(+表示,这是最低的数据)。基本上我想了解的是如果这是足以有一个伟大的淋浴或会可怜/平均水平。有点讨厌宠物有一个“平均”淋浴,所以我想确保我做出正确的决定在这里的工厂能够回家经过长时间的寒冷的日子,有一个很棒的洗澡! !
任何帮助或建议将非常感激。
3回答MyBuilder供暖工程师
最佳答案
我不认为阅读是4条25 L / P / M ? ? ?在一个平面
所有的小巴士有流量限制。大多数在伦敦的公寓
10到14 L / P / M和1到2块的压力
所以你在25 L / P / M如果正确将不可用,因为锅炉无法加热水足够快。
回答5日6月2014年
一个正常的淋浴需要至少9 /升分钟。所有现代结合锅炉将至少提供流量,所以没有理由担心压力/流量数据的基础上你的财产你有提供。
回答5日6月2014年
相关问题
- 这是一个法律要求themostat配备了一个房间新锅炉/加热系统吗?
去年夏天,我们有一个完整的refurb我们刚买了房子。这包括替换旧锅炉,我们现在有一个结合……
- 有3个反相器,可以管理一个可能的输出60.000瓦特的日光浴店吗?
我知道我们可以改变电源通过能源公司但这是被引用为一套6周最低等,宁愿……
- 想法新锅炉解决淋浴压力差
你好,提前道歉,但这是另一个问题关于淋浴压力!我的搭档和我刚搬进了……
- 新锅炉——我可以有一个新的锅炉安装如果有一个小的气体泄漏?
你好,问题——我可以有一个新的锅炉安装是否有“小漏气”,但在允许下降吗?…