他打的萤火虫一直在失去压力!

我被告知要花好几个小时才能修好?出了什么问题?真正的代价可能是多少?

来自MyBuilder供暖工程师的6个答案

最佳答案

这里每个人都是正确的。底线是水正在从密封系统中泄漏。问题是从哪里来的。它要么是在管道上,要么是因为膨胀容器失效了。这通常是显而易见的,因为当你打开暖气时,压力表会在十分钟内从1巴上升到3巴。接着是锅炉发出的非常可怕的噪音因为泄压阀释放了多余的压力。在末端放一个纸杯会让你知道水正在被排放,但这可能只是因为减压阀让通过。如果你每周只需要加一次或两次油,那么这是一个轻微的泄漏,是的,任何添加到系统中的封漏剂都可以解决它。这将花费大约40- 50英镑提供和安装
如果你每次加热的时候都加满了油,那很可能是减压阀,这是一个及时的工作,因为在大多数情况下,锅炉必须从墙上掉下来。在膨胀容器上增加一个外部装置会更便宜,但不那么美观。祝你好运,希望这能有所帮助。

2011 - 03 - 17日0 - t11:30:02 +

回答2011年3月17日

正如前面提到的,这可能是你的膨胀容器(锅炉里面的红色容器)失去了压力或里面的膜失效了,按下容器上的阀门,如果水出来了,它就完了。还有,相信水管工,大多数都是努力谋生的好小伙子!
ps我是一个木工,不是一个水管工,如果水管工会确认以上是正确的,将是好的。

2011 - 02 - 27 - t20:10:01 + 0

2011年2月27日回答

通常情况下,组合锅炉上的压降要么是锅炉本身的武器阀,但更有可能是在流向和返回系统中泄漏到散热器。降低梳子上的压力并不难。检查所有散热器阀门和放血接头,确保一切都是干燥的。你没有说你的管道是铜的还是塑料的,但有可能需要检查每个接头来发现泄漏。通常情况下,如果是楼上的管道(天花板上潮湿的地方),你会看到漏水,所以你可以集中精力在一楼。运气好,价格将取决于追踪故障的时间和进行修复的材料。

2011 - 02 - 27 - t17:45:02 + 0

2011年2月27日回答

听起来像是你的系统有泄漏,或者检查外面的管道,因为吹出的气体可能是从这个管道泄漏的。

2011 - 02 - 27 - t17:45:02 + 0

2011年2月27日回答

嗨,这取决于是什么导致了压力损失,如果它是一个小武器的配件,那么可能需要几个小时来找到它,但在系统中放入一瓶费诺克斯泄漏密封剂会更容易。这也可能是因为锅炉中的压力容器需要更换,但这需要花费数小时的时间。

2011 - 02 - 27 - t17:45:02 + 0

2011年2月27日回答

奇皮先生是对的,如果膨胀容器消失了,锅炉在运行时就会把水吹到外面去,最好的检查方法是把一个纸杯放在外面的铜管上,如果系统运行时杯子里有水。那看起来像一艘新的扩张船。讨论安装外部血管的可能性,因为这要便宜得多

2011 - 02 - 28 - t17:35:02 + 0

2011年2月28日回答

发布你的工作,寻找高质量的商人,并获得免费报价