问这种

2022世界杯预选赛

电插座问题——中性是连接到地球,地球在中性点

我刚刚改变了前面墙上插座和中性是连接到地球和地球到中立点这是为什么,这是危险似乎工作好

从MyBuilder电工3答案

最佳答案

引用:“为什么”
答:因为这是连接效率低下,没有测试。

引用:“危险”
答:显然没有RCD保护电路的套接字连接,否则RCD将旅行即时你插件设备和开关。rcd是为了旅行,如果他们发现一个危险的对地漏电电流——这是你所拥有的是有线的方式。

有可能是连接“错上加错”;即,蓝色(或黑色)导体实际上是连接到地球,和绿色/黄色导线实际上是连接到中性保险丝盒,套接字之间的某个地方,所以通过逆转这些插座,它可能会给正确的极性。然而,这是一个令人震惊的布线。

我建议你有主管电工测试所有的套接字。

2014 - 11 - 10 - t09:40:02 + 0

回答2014年11月10日

谁安装插座原来搞砸了!它将工作虽然是电中性的潜在地球,因为他们都是在变压器的中性点连接在一起。它只是意味着你有电流在接地导线,当插入插座和被使用。可能你没有RCD否则RCD就会看到地球当前的故障和绊倒使电路安全。

2014 - 11 - 10 - t09:40:02 + 0

回答2014年11月10日

如果足够的电流沿着中国共产党(地球)由于一个中立的接地故障条件最终电路由RCD保护,RCD将旅行。如果最后一个电路与一个n e故障不是由RCD保护,中共可能会变得过热,潜在风险。但即使最终电路RCD-protected,仍有可能,在中国共产党的电流水平不足以RCD,中共可能会变得过热。n e的电路故障显然不符合BS 7671,必须纠正。

2014 - 11 - 10 - t09:40:02 + 0

回答2014年11月10日

后你的工作找到高质量的商人和获得免费报价

找不到一个答案吗? 问一个新的问题

问题类别