问这种
2022世界杯预选赛
电插座问题——中性是连接到地球,地球在中性点
我刚刚改变了前面墙上插座和中性是连接到地球和地球到中立点这是为什么,这是危险似乎工作好
房主
2014 - 11 - 09 - t13:33:22 + 0
从MyBuilder电工3答案
最佳答案
34594年
2014 - 11 - 10 - t09:40:02 + 0
引用:“为什么”
答:因为这是连接效率低下,没有测试。
引用:“危险”
答:显然没有RCD保护电路的套接字连接,否则RCD将旅行即时你插件设备和开关。rcd是为了旅行,如果他们发现一个危险的对地漏电电流——这是你所拥有的是有线的方式。
有可能是连接“错上加错”;即,蓝色(或黑色)导体实际上是连接到地球,和绿色/黄色导线实际上是连接到中性保险丝盒,套接字之间的某个地方,所以通过逆转这些插座,它可能会给正确的极性。然而,这是一个令人震惊的布线。
我建议你有主管电工测试所有的套接字。
回答2014年11月10日
就像
3
34591年
2014 - 11 - 10 - t09:40:02 + 0
谁安装插座原来搞砸了!它将工作虽然是电中性的潜在地球,因为他们都是在变压器的中性点连接在一起。它只是意味着你有电流在接地导线,当插入插座和被使用。可能你没有RCD否则RCD就会看到地球当前的故障和绊倒使电路安全。
回答2014年11月10日
就像
2
相关问题
- 运行电缆车库
嗨。我希望更换一些旧的铠装电缆从车库的房子(似乎运行下面……
- 电气检查不足导致失败的TT地球
最近,我有我的房子以最近退休电工在家庭和他做了出色的工作。当我……
- 内置的烤箱背后的冲击
我最近更换了一个元素TERIM TO6600SS内置的烤箱。很挣扎,您需要删除9螺丝和2…
- 保险开关,供应和负载共享相同的接线柱/我能掌权
嗨,我有一个融合灯的开关在外屋美联储直接从保险丝盒使用铠装电缆。我希望……