最近,我有我的房子以最近退休电工在家庭和他做了出色的工作。当我买这房子有一块光秃秃的1.5毫米铜松散揽着铅水主要房子所以改善地球形势下我们撞一个8英尺接地棒进我的花园和连接与一个16毫米地球上面的电缆和人孔盖。

最近我做了电子检验证明,电工立即失败它由于地球不足。从那时起我已经尝试改善情况通过添加附加棒,让他回来……我现在已经有20英尺的铜杆散落在我的花园与膨润土合葬。尽管阅读改变欧姆31日至26日欧姆额外棒后,它仍然远高于~ 0.5欧姆(或某种形式的疯狂无法实现低数量),电工说我需要和他失败了一次。

我不太熟悉TT地球系统(都是我的家人电工,他用来处理商业设置)。供应之间的融合和消费单位只是我的智能电表,63年我消费单位双重RCCB每层30 ma灵敏度的各种MCCBs我各种戒指紧随其后。

我环顾四周在线和它听起来不切实际的期待一个地球阅读低于26欧姆TT系统在国内安装。我需要一个电工来安装一个额外的安全装置,使系统安全吗?听起来如此高的问题是,抵抗RCCBs不会旅行时间。

任何建议这将不胜感激,我以前电工我聘请从这里做最后检查没有实用的建议关于如何前进。

编辑- - - - - - - - - -

我很欣赏每个人的建议,这是非常有用的。英国电网还表示200欧姆以下被认为是稳定,进一步增加我的困惑我的地球。谁说我有另一个电工来地球我阅读()16欧姆TT系统是他见过最好的。他下令100毫安RCD说,就是我所需要的,所以希望,我会很快拿了报告并获得条件。

从MyBuilder电工5答案

最佳答案

你的阅读远远低于200欧姆,所以我不懂失败?你似乎RCD在接地故障保护,他们不是为短路设计操作,这就是你的名盾牌,以及过载。是有区别的短路和接地故障电流。

听起来你需要第二个意见关于EICR。

我也呼应执事的反应。

—————

我说过类似的东西自己乔

问候,
卡尔。

2020 - 12 - 10 - t09:59:43 + 0

回答2020年12月10日

所以,你有一个“电工”重新在你的房子,没有测试人员,精力充沛,没有任何测试等死了,困的接地棒抱最好的希望,得到,消失在他的马。不用说你没有得到一个证书或通知建筑控制?这是如此危险是不真实的。如果他/你们任何一个多功能试验机这一切本来是可以避免的。无知并不代表你的电工国防有关地球棒。他应该不会同意这样做。我会把一篇文章在这里注册电工,什么声音出来。但不要期望奇迹或者让他测试出来,并通知公元前认为船航行时,订购工作的人应该确保你雇佣的人胜任这一任务。

2020 - 11 - 30 - t20:15:02 + 0

回答2020年11月30日

”TT安排,21日欧姆表示的最大阻力通常是经销商在电源变压器的接地电极。消费者安装接地电极的电阻应尽可能低的可行的和一个接地电极或泽测量超过200欧姆可能不是由于环境变化稳定,我。e干燥的夏季和寒冷的冬天”
现场指导BS7671:2018

只要它是稳定和低于200欧姆没关系。

你需要恢复。
雇佣一个不同的电工。
推荐- - - - - -
电工可能是没有安装,因为最大容许接地故障回路阻抗mbcs (z)。
在这种情况下他们只用于过载保护和短路保护。rcd保护你的错。
推荐- - - - - -
编辑-短路故障。
Ps,干杯卡尔。有一天我将指甲术语……
推荐- - - - - -
地球最大的回路阻抗(z) 30 ma RCD是1667欧姆,上面的TT 200是不被认为是稳定的。

你应该也有100 ma的RCD或时间延迟在这种情况下,最大是500欧姆但同样因为它是TT系统超过200将不被接受。

你需要的是电工主管,他们会给一个适当的评估和可能问你100毫安RCD的主开关。
如果你想分开每个电路保护银行分理处的路要走。

登记不等于能力。问他们一些问题,让他们在任何工作之前做一些研究。

2020 - 12 - 01 - t10:30:03 + 0

回答2020年12月1日

你的电工是错的,不知道他在说什么

2020 - 12 - 10 - t09:59:46 + 0

回答2020年12月10日

当你有一个这样的情况和电工测试由于某种原因失败,问他女巫监管没有你。如果他是一个火花与他他应该BS 7671在测试过程中,他可以给你这本书的极限好读数。你可以仔细检查监管通过输入谷歌的数量。

2020 - 12 - 01 - t09:51:38 + 0

回答2020年12月1日