问这种
管道
它会成为一个问题over-speccing结合锅炉?
我们正在调查取代一个筋疲力尽的图标23 t结合,在一个小床1平6散热器,其中大部分是小的。我们想运行一个淋浴恒温阀直接从新的结合。
由于担心流量,我们一直在思考的Vaillant ecotec pro 28岁,而不是24岁,为了安全起见。
我们有几个报价,其中一个引用Vaillant 28制造商保修2年,然后Vaillant 832多几百磅7年保修。
我们考虑支付额外的832年更长时间保证和内心的宁静,但想知道如果它可能不利于我们小公寓有一个联合的系统安装的权力呢?或者额外的钱花在安装28会更好,Vaillant注册健康谁能给一个5年保证锅炉(大概更合适)?
任何的建议深表感谢!
mrsjreeve
2017 - 02年- 13 - t12:06:40 + 0
1回答MyBuilder管道工
最佳答案
埃塞克斯•2015年5月26日以来成员•11工作,91%积极的反馈
55290年
2017 - 02年- 13 - t20:40:01 + 0
喜欢通过海报的问题
你好
没有太多区别28和24千瓦锅炉。1床上平我通常适合24千瓦锅炉,房子与1浴室我适合一个28千瓦,将有更多的散热器。
跳起来为平32千瓦锅炉相当奥特,32个千瓦锅炉需要更大的煤气管安装比24千瓦锅炉,工程师可能会发现调试锅炉时,它没有足够的进气压力意味着你将需要一个新的,更大的气体管道安装。如果你正在寻找更多的保证,Vaillant做825锅炉将是最适合你。vaillant认可的安装程序可以帮你7年保修825锅炉。如果你是基于伦敦/埃塞克斯发布工作,并邀请我引用的作品。
回答2017年2月13日
就像
1
相关问题
- 这是一个法律要求themostat配备了一个房间新锅炉/加热系统吗?
去年夏天,我们有一个完整的refurb我们刚买了房子。这包括替换旧锅炉,我们现在有一个结合……
- 有3个反相器,可以管理一个可能的输出60.000瓦特的日光浴店吗?
我知道我们可以改变电源通过能源公司但这是被引用为一套6周最低等,宁愿……
- 结合锅炉最低要求(有一个伟大的淋浴!)
我以前有一个非常古老的气缸系统在伦敦市中心1床的公寓。由于空间限制,我现在看…
- 将墙壁/地板泄漏后变干的吗?有一个小模具的问题
你好,最近我发现了一个泄漏的小房间,我浸锅炉。小滴飞溅通过…