问这种
气体工作
正在我vaillant ecotec锅炉下降风靡6英寸大昂贵的工作吗?
我需要移动我的锅炉6英寸低于它是目前我可以重新定位烟道出去通过不同的墙,而被隐藏的新厨房橱柜。这是一个大型昂贵的工作吗?似乎tho所有管道需要修剪,然后重新连接到锅炉,但我被告知过去,移动锅炉非常昂贵。
5个答案MyBuilder天然气工程师
最佳答案
伯克郡沃金厄姆•自2019年11月27日•226年工作,100%积极的反馈
这取决于,300毫米远离任何开放。你可能需要一个新的烟道,是的你可以修剪管但所有工作是不同的。远低于安装
回答2020年2月28日
Hornchurch•2020年1月20日以来的成员•1工作,100%积极的反馈
你可能需要一个新的烟道,很难价格这样的一份工作,没有看到它
作为天然气工程师,我们遇到这种类型的工作特别是当人们建立新的扩展我认为在你的情况下,你的运动不是非常昂贵的好运
2020年3月2日回答
沃尔瑟姆修道院•2018年9月7日以来的成员•278年工作,100%积极的反馈
嗨
有锅炉6英寸以下,你必须考虑以下之前完成工作。
总是使用一个称职的气体注册安全工程师。工程师应该建议你如果任何限制或新规定新位置。
退役过程将遵循。
所有的电力供应和房间温控器连接将需要隔离并删除。
天然气供应断开连接,安全。
锅炉的烟道必须断开连接,需要从它的当前位置。烟道可能会损坏如果是巩固了在穿过墙因此你可能需要一个新的烟道。
一旦烟道移除损坏就可能需要新烟道密封。
所有服务阀门在锅炉需要断开和删除。
任何中央供暖系统过滤器、石灰过滤器规模、外部填充循环还需要被删除。
锅炉一旦起飞,所有供应管道需要削减,包括暖气流和回报,天然气,冷水供应,热水管、压力安全阀和冷凝管。
一旦锅炉安装在其新位置气体工程师需要委员会锅炉,进行必要的检查根据制造商的规格和气体安全条例。
根据年龄和条件的锅炉,锅炉可能需要服务或中央供暖系统可能需要全功率冲洗根据测试样本的结果。
在最初的检查已经完成你的气体安全注册工程师应该可以建议你是否需要移动当前锅炉在经济上是可行的工资费用的成本将会如如果你安装一个全新的锅炉。
安装过程将安装新的锅炉一样。
我希望这些建议会帮助,祝你好运。
回答2020年3月6日
相关问题
- 嗨。新vaillant ecotec +结合锅炉安装在我3床的房子问题后我的冷凝锅炉和坦克。
结合锅炉还好了一个星期。然后散热器楼下尤其是客厅很低热量意义热量是……
- 我可以替换一个系统与常规锅炉锅炉?
我目前有两个vaillant ecoTec +系统锅炉(20千瓦和24千瓦)串联连接加热我的家。他们正在做一个…
- 新锅炉——我可以有一个新的锅炉安装如果有一个小的气体泄漏?
你好,问题——我可以有一个新的锅炉安装是否有“小漏气”,但在允许下降吗?…
- 为什么动我8岁Vaillant Ecotec锅炉6英寸低一个坏主意
我需要我的旧锅炉向下移动6英寸,以适应在新厨房的橱柜im安装但建议反对它了…