去问问商人
管道
散热器水管积水
你好,
我最近有了一个全新的锅炉,但在过去的3个月里,我不得不两次增加压力。锅炉已经检查过了,没有任何问题,所以我在房子里所有的散热器管道周围都放了纸巾,以确定漏水的地方(我猜漏水的地方一定很小,因为压力没有急剧下降)。
备用卧室里的一个暖气片把纸巾弄湿了,也留下了绿色和棕色的圆点。经过几次测试后,水似乎是从金属螺母下面的左管(对着温控器)来的(?),因为只有最靠近螺母的组织边缘被弄湿了。
我假设泄漏是导致锅炉压力下降的原因,但我该如何处理泄漏呢?它似乎泄漏更多,因为我完全关闭散热器,而不是当我离开它,但关闭了温控器。
任何帮助都将不胜感激。
来自MyBuilder水管工的4个答案
最佳答案
如果你的加热压力下降,可能是系统中的空气通过锅炉的aav排放,或者是泄漏,你已经确定了泄漏,所以很明显这是故障,绿色和棕色的点,我预计是管道上的助熔剂残留和水中的污泥/碎片,应该冲洗/清洁以防止这种情况发生。建议在系统上安装过滤器,防止任何杂物返回锅炉。
系统温度越高,压力就会增加,从而导致泄漏增加,配件需要重新安装,理想情况下,这是一个加热工程师的小工作。
用接头胶减轻系统压力,重新安装接头,应能较好地防止任何微小泄漏,密封接头。
希望这能有所帮助
2020年3月15日回答
或者,你可以在系统中添加一些哨点密封剂,或者在有问题的连接处应用一些LX密封剂,这可能是一种比叫人出来更便宜的选择。
2020年3月20日回答
如果泄漏是轻微的,有一种添加剂,你可以注入到你的加热系统。费诺克斯密封剂就是这样一个品牌。把它添加到你的供暖系统中非常简单,在YouTube上有制造商的应用视频。
它的工作原理是,在被添加到系统后,它会与氧气发生反应,并在循环过程中堵塞任何微小的泄漏。
否则,你就得把暖气系统的水排干,固定阀门,重新给暖气系统补水,添加新的抑制剂,从每个散热器放出空气。
售价约为20英镑的封漏器是更简单的选择。所有主要的管道和供暖商都有这种产品,而且可以在网上发货。
2020年4月6日回答
相关问题
- 当我把锅炉打开时,热水会自动工作,但要让供暖系统自己工作,水打开时它就不工作了。老式辉光蜗杆锅炉
- 热水需求锅炉关闭(Potterton Combi 100) - CH工作正常
锅炉热水需求锁定(Potterton Combi 100) - CH工作正常你好,我经历了热…
- megaflo系统是否需要在加热和热水不开的情况下开锅炉
我有一台megaflo 300l装有valiant ecoTech plus 637锅炉。我在一楼有地暖,中央有散热器。
- 被刺穿的热水供应管道和散热器管道的修复质量。
大家好,我有两个问题。在安装新散热器时,商人不小心钻到热水里了。