6年前我们买了翻新房子。这个inculded新的电动车和电工通过refurb房子的公司。这还包括一个新的厨房包括建立在双烤箱。

只有3个月前,烤箱绊倒电动车和继续这样做,现在无法使用。我仍然可以使用小的烤箱。

6岁时我想我只会取代它,但我想我发现了一个问题。

当前炉13安培插头插入,我不能找到一个13岁以下建amp双烤箱。我做了一些互联网研究,我的理解是你只能有一个3000 w烤箱13安培插头,这并不excist双烤箱。

我有双烤箱有烤箱手动漫游我为什么不能取代它找到我的烤箱是4200 w的规范!

最后我的问题!这是一个非法安装或有可能取代我的双炉13安培插头?

或者我将不得不把它换成一个烤箱,我真的不希望,或者得到一个隔离开关安装?

如果我有一个隔离开关,这是一个巨大的工作吗?我的保险丝盒是在前门,我的厨房在走廊的尽头。我有瓷砖地板中间。这怎么可能呢?

在我的研究中我只是不明白为什么当我有了新的电动车他们选择不放在一个隔离开关尤其是甚至烤箱超过3000 w。

会很感激一些专业建议。

谢谢

从MyBuilder电工5答案

最佳答案

你需要叫电工,调查现有的连接。他们可以确定如何连接。即如果有6毫米或10毫米电缆离开保险丝董事会将烤箱。
最好的情况是有。
然后一个像样的电工可以改变英国的董事会窝在厨房里安装双烤箱。
如果没有可以运行的新电缆烤箱。
如果不是一个单独的电路连接6年前,不幸的是它是一个非常贫穷的工艺和缺乏知识的人来做这项工作。
这些天什么像样的电工将运行10毫米电缆的未来证明。
希望这个有帮助。

2020 - 05 - 06 - t18:47:58 + 01:00

回答2020年5月6日

如果供应规范你的旧烤箱是4.2千瓦就不应该在一个插头(3 KW max)但是一切是好的,我不惊讶,这并没有导致你问题烤箱总体很少画最大和保险丝在插头是不可能打击。进一步,电路,即使一个标准的套接字环或径向,不会超载通过烤箱上……然而它可以如果有糟糕的设计,安装或维护这个过高的烤箱更有可能给你问题,包括电缆/关节过热可能导致火灾。第一期的评级将电缆从烤箱到插头的几乎不可能得到一个电缆额定17岁一个插头。如上日本气象厅说,一个好的电工将能够做所有的制衡基于电路安装在你的财产,并确保您可以安装任何你需要的烤箱。否则保持安全(r)你应该不适合替代额定超过3千瓦,插头。

2020 - 05 - 06 - t18:48:02 + 01:00

回答2020年5月6日

首先规定没有法律所以我怀疑任何工作是非法的。
是的,叫电工来评估现有的电路和布线。第一个电工应该做他的计算规模的电缆相应负载和其他因素。毫无疑问,17 - 18安培的负载是不适合一个插头。你参加电工将确认什么是好的,什么不是。这并不总是必要的6.0毫米或10.0毫米,它取决于一个d建议你最好的出路

2020 - 05 - 06 - t18:48:06 + 01:00

回答2020年5月6日

以上是正确的答案。然而,有大量的选择在3 kw烤箱,所以即使电源是一个指定的电路或刺激厨房套环(这是很常见的),你应该没有问题,只是更换烤箱,只要你的新烤箱的额定功率,不会超过3千瓦(13安培)。

一个隔离开关不监管塞烤箱和插头本身形成一个隔离装置的一部分。隔离开关是一种安全措施,使安全维护。然而,这是一个很好的练习,有一个和消除尴尬的背后普尔插头。也许所有的厨房用具,组合在一起在一个整洁的电网开关,为便于开关电源的开/关。例如什么时候离开度假等等。强调多个供电源,分组在一个开关,它是一个非法的练习,应该捡起在设计阶段。

在设计安装时,这是一个好的做法,允许指定的厨房用具供应来源,由于未来扩张兼容性。利用高电流容量线路。

2020 - 05 - 06 - t18:48:09 + 01:00

回答2020年5月6日

它实际上是跳闸是什么?烤箱电路或上覆RCD没有规定。很惊讶这个从来没有任何问题在前面的6年使用直到现在好像是插头的保险丝会吹,你也就能闻到融化塑料(这是一个非常明显的气味)从销住在套接字。

2021 - 03 - 20 - t08:25:03 + 0

回答2021年3月20日