去问问商人

2022世界杯预选赛

我需要做多少工作才能“令人满意”?

为了让我的家庭保险公司满意,我最近对我最近购买的房子(我将住在里面,不是租的)进行了NICEIC检查,结果是安装条件“不令人满意”。保险公司要求它“令人满意”。该物业是一个老房子,我将在未来2年恢复,并将包括一个完整的重新布线,一旦所有的改变和抹灰等已经完成。我能理解检查报告中强调的大部分要点,对大部分都没有问题,除了2个(这恰好是解决成本最高的!)

首先,楼上和楼下的布线电路都没有接地线(这是一栋老房子……),进行检查的承包商的报价包括重新布线的规定,特别是“重新布线照明电路(发现的点对点),以提供IEE法规所需的接地导体”,费用为1000英镑。我的问题是,这是否有必要;是否可以选择在整个过程中安装塑料灯配件和开关,或第2类配件?没有金属背包。在我看来,现在重新布线,然后在未来两年更换是一种浪费……

其次,在K节中有一个注释,不是所有的电路都是RCD保护的。房子有一个相对现代的消费单元,(我相信)安装于2002年(10个mcb,一个主接触器和一个RCCB)。80A 30mA RCCB安装在消费单元内,覆盖楼上和楼下的插座环形电源。承包商的估算引用了以下工作:“按要求提供、安装和重新连接现有的电路,以发现新的第17版RCD/MCB消费单元,完成重新测试电气安装,包括按照当前版本IEE法规要求的新计算机生成的认证细节。”在我的印象中,IEE法规是没有追溯力的,只有在安装发生改变时才需要更换消费单元。这是正确的吗,还是我需要一个新的单位?再次,我宁愿安装一个新的单位,当我重新布线!

感谢任何关于我是否被“欺骗”的建议!

在回答询问时补充一句:对不起,我不清楚……房子要扩建,天花板要拆下来更换,一些隔墙也要搬走;只有那时才会抹灰,所以任何相当于第一次修复工作将不得不重做。因此,在重新布线时所做的任何追线将只在很短的一段时间内有用,等等。没打算抹灰/装饰然后重新布线:-)

综上所述,塑料/第2类配件意味着“令人满意”但不可取?

来自MyBuilder电工的9个答案

最佳答案

为了完全符合BS7671:2008,所有电路现在都应该是RCD保护的,所以你们从2002年开始使用的消费单元不能完全满足当前的2008要求。然而,这应该作为C3缺陷列在你们的报告中,因此它本身并不令人不满意。

缺少CPC(接地线)的照明是一个更大的问题,到目前为止,最好的选择是重新布线,特别是在你花钱抹灰和装饰之前!然而,正如你所指出的,如果你想,你可以只安装塑料开关和天花板玫瑰使它安全,这意味着一旦安装它将是令人满意的,即使它仍然在技术上不符合法规。

我强烈建议你把灯重新布线,然后你就可以在未来30年忘掉它们了。

2013 - 01 - 07 - t07:30:02 + 0

2013年1月7日回答

如果所有的测试都是好的,那么就没有理由在这一点上重新布线。根据ESC指南,一个简单的标签警告:电路x, y和z中不存在接地,只使用2类配件就足够了,提供良好的绝缘和所有的电气声音,然后这些电路仍然可以通过令人满意的…正如其中一张海报所说,它应该是C3 .....这是一个典型的例子,火花危言耸听,你进入1000+价值的工作,可能没有必要在这一点上取悦你的保险人员…

2013 - 03 - 23 - t14:40:05 + 0

2013年3月23日的回答

嗨。我同意上面的回答,照明需要重新布线,以符合当前的法规,这将是有意义的,在抹灰之前完成,以节省分叉两次追逐已经完成。然而,熔丝板听起来像一个16版的熔丝板,在这种情况下,如果在技术上有任何备用的方法留在板的RCD一侧,照明可以被它保护,并符合当前的法规。

另一种选择是将RCBO放在每个照明电路的保险丝板的非rcd保护侧,这也很好,但它们是昂贵的购买。综上所述,如果现有的一个可以舒适地容纳2个新电路,你可能不需要一个新的融合板。希望这能有所帮助!

2013 - 01 - 07 - t18:05:01 + 0

2013年1月7日回答

你好,

您将要求CPC(接地导体)符合BS7671,它需要承载任何故障电流,如果有故障,也如果任何金属部件成为带电的,可能坐在带电或中性,并允许快速断开时间,以保护电缆免受点火。由于电缆没有机械保护,也需要为自己和他人提供额外的保护,或者在钻墙时无法安全地错过电缆的深度。(这就是为什么你需要所有的电路被RCD保护)这是额外的保护,但RCD需要一个CPC(接地导体工作)

你为什么现在要把所有的墙都涂上灰泥?然后再重新布线?重新布线可能意味着你需要追逐墙壁,插座下沉到新的高度,根据建筑法规,在450到1200毫米之间完成的地板水平。

从你所在地区的3个不同的火花处获得报价。

编辑

答复是,即使你要把所有的天花板玫瑰和开关换成塑料,你也不会遵守,因为diy工人不知道,可能会在未来更换开关或照明配件。要得到满意的结果,唯一的办法就是重新布线。

2013 - 01 - 08 - t20:50:01 + 0

2013年1月8日回答

我必须同意之前的海报,只需要重新布线一次,并在进行其他工作时做它在房子里
此外,关于在照明上安装土方是不合法的评论是垃圾,否则早些时候就有人说他们不会向消费者提供贴纸
绝对是任何EICR上的C3,但不是完全重新布线

2013 - 05 - 21 - t09:30:02 + 01:00

回答2013年5月21日

如果你要这么做,那就用正确的方法,RCD保护是必须的,是一种救生工具,
如果没有正确的地球系统,RCD就不会跳闸,所以请注意,你所说的很多工作可能都不需要,
我会找一个注册的电工,首先测试每一个电路
熔接板,从那里你可以看到什么需要注意,包括接地和连接,这将给你一个起点,然后把成本重新布线或做什么需要做,以满足规定。一旦工作完成,电工必须依法颁发证书,并向当地建筑管理部门注册你的工作,确保他或她是完全注册的,检查他们的注册,然后打电话给上述方案
确保他们是(他们自称是谁,我们现在不得不欺诈商人,从来没有预先付款,总是在阶段和检查工作,

2020 - 10 - 11 - t17:15:02 + 01:00

2020年10月11日回答

我遇到过这个问题很多次,我同意电气安全服务部门的反应。此外,我想补充的是,如果不重新布线照明电路,更换消费单元是没有意义的,因为这本身就会给你们带来问题

2013 - 01 - 07 - t12:45:01 + 0

2013年1月7日回答

这两个都是c3,没有泥土,所有的塑料配件都是c3,因为没有潜在的危险,和消费者一样,c3似乎是火花试图从你那里得到工作,以公平

2021 - 06 - 08 - t17:15:03 + 01:00

2021年6月8日回答

我同意这里所有的评论,只是想补充,你肯定不想让你的房子在重新布线之前灰泥,除非你喜欢修补你的新灰泥上的洞。

2022 - 07 - 26 t07:25:06 + 01:00

2022年7月26日回答

发布你的工作,寻找高质量的商人,并获得免费报价