问这种
中央供暖系统
热水锅炉噪声时点击,但断断续续。
* * *更新:如果是部分屏蔽板,这将使噪音,但有时它不会。* * *
你好,我几天前这个问题,但是已经有一些更新所以想发布一个新的问题。
上周我从锅炉越来越大声敲的声音我每次跑浴缸热水龙头。一些人提出了一个屏蔽板板式换热器和建议被改变。
加热昨天收到的人,立即意识到,加热显示和机械压力计内部插入一些水。没有噪音,当他跑浴缸热水,但注意到一个临时的变化,热,卢克温暖,然后再热。他似乎认为板式换热器的板(板)变得太热,所以认为这是问题,需要更换。
那天晚上返回的噪音。然而今天的噪音已经停止。我的问题是如何屏蔽板问题时有时没有声音?当然如果这就是问题所在,这将使噪音。它听起来像敲,就像有人在玩鼓,或作为一个描述像松鼠交配!所以不能确定这是一网打尽,因为它听起来不像一个水壶。可能是口袋里的空气进入板,和离开,因此为什么有时它,有时不?我不认为我可以下载一个视频给你看,因为它不给你选择。
多谢,西蒙
4答案MyBuilder供暖工程师
最佳答案
朴茨茅斯•2020年8月11日以来的成员•1工作,100%积极的反馈
听起来像部分屏蔽板,找到一种简单的方法是把你的热利用锅炉流和隔离阀。锅炉过热快关掉。这肯定会告诉你,这是板式换热器。顺便说一下,没有必要更换热交换器,这是一个很简单的解决如果你知道如何清洁它们。不需要化学物质只是一个强大的喷射洗机,并通过冲洗。节省了购买板式换热器。
希望这有助于
回答2020年8月13日
嗨你知道有时热交换可以建立规模内,当这种情况发生时你必须删除它并尝试和清洁,但有时这是不可能的所以你必须改变换热也不幸的流量需要设置较低的如果你的水不热但我确信你的工程师已经知道这一点。
回答2020年8月13日
Loddon•2020年8月12日以来的成员•3工作,100%积极的反馈
它听起来像可能的板式换热器部分阻塞,但我也怀疑泵可能不是循环的传热已经足够快了。
回答2020年8月13日
相关问题
- 当我把锅炉热水作用于自己但让加热继续自己的,它不工作当水。老萤虫锅炉
- 锅炉停摆对热水需求(Potterton结合100)- CH工作正常
锅炉停摆对热水需求(Potterton结合100)- CH工作好嗨我经历多次停工在炎热……
- 当热水点击锅炉噪声。
你好,我有一个6岁的萤虫结合锅炉。刚开始很大声敲/热水时敲门的声音……
- 热水是可爱的,但只散热器mildy温暖——不是toastie温暖!
我得24 cdi锅炉在我家,DHW是不错,但是CH只是温和温暖。CH - - > >当CH转…